13
Kontrolle durch den Bezirks-Schornsteinfeger
13.2 Dichtheitsprüfung des Abgasweges
O
- oder CO
-Messung in der Verbrennungsluft.
2
2
Für die Messung eine Ringspalt-Abgassonde verwenden.
Mit einer O
- oder CO
2
brennungsluft kann bei einer Abgasführung
nach C
, C
13X
33X
heit des Abgasweges geprüft werden. Der
O
-Wert darf 20,6 % nicht unterschreiten.
2
Der CO
-Wert darf 0,2 % nicht überschrei-
2
ten.
B Verschlussstopfen am Verbrennungsluft-
Messstutzen [2] entfernen (
B Abgassonde in den Stutzen schieben und Messstelle
abdichten.
B Im Schornsteinfegerbetrieb die maximale Nennwär-
meleistung einstellen.
1
Bild 109
1
Abgasmessstutzen
2
Verbrennungsluft-Messstutzen
B O
- und CO
-Wert messen.
2
2
B Taste
drücken.
Das Heizgerät geht wieder in den normalen Betrieb.
B Abgassonde entfernen.
B Verschlussstopfen wieder montieren.
92
-Messung der Ver-
2
, C
und C
die Dicht-
43X
93X
Bild 109).
2
6 720 614 153-08.2O
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

13.3 CO-Messung im Abgas

Für die Messung eine Mehrloch-Abgassonde verwenden.
B Verschlussstopfen am Abgasmessstutzen [1] entfer-
nen (
Bild 109).
B Abgassonde bis zum Anschlag in den Stutzen schie-
ben und Messstelle abdichten.
B Im Schornsteinfegerbetrieb die maximale Nennwär-
meleistung einstellen.
B CO-Werte messen.
B Taste
drücken.
Das Heizgerät geht wieder in den normalen Betrieb.
B Abgassonde entfernen.
B Verschlussstopfen wieder montieren.