Servicefunktion
2.2H
Ohne Funktion
2.2J
Funktion in Bedieneinheit RC35
vorhanden
(GB172-.. T120/T150)
2.3b
Zeitintervall für das Aus- und
Wiedereinschalten des Brenners
2.3C
Temperaturintervall für Aus- und
Wiedereinschalten des Brenners
2.3F
Ohne Funktion
2.4F
Siphonfüllprogramm
Tab. 18 Menü 2
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
Mögliche Einstellungen
Grundeinstellung ist 0.
Bei Anschluss eines witterungsgeführten Regelsystems ist keine Ein-
stellung am Gerät erforderlich. Das Regelsystem optimiert diese Ein-
stellung.
Das Zeitintervall legt die minimale Wartezeit zwischen Aus- und Wie-
dereinschalten des Brenners fest.
Einstellbereich: 3 bis 45 Minuten.
Grundeinstellung ist 10 Minuten.
Bei Anschluss eines witterungsgeführten Regelsystems ist keine Ein-
stellung am Gerät erforderlich. Das Regelsystem optimiert diese Ein-
stellung.
Das Temperaturintervall legt fest, um wie viel die Vorlauftemperatur
unter die Soll-Vorlauftemperatur sinken muss, bis das Absinken als
Wärmebedarf interpretiert wird. Es kann in Schritten von 1 K eingestellt
werden.
Das Temperaturintervall kann von 0 bis 30 K eingestellt werden.
Grundeinstellung ist 6 K.
Das Siphonfüllprogramm stellt sicher, dass der Kondensatsiphon nach
der Installation oder nach längerem Stillstand des Geräts gefüllt wird.
Das Siphonfüllprogramm wird aktiviert, wenn:
• das Gerät am Ein/Aus-Schalter eingeschaltet wird
• der Brenner mindestens 28 Tage nicht in Betrieb war
• von Sommer- in Winterbetrieb geschaltet wird
Bei der nächsten Wärmeforderung für Heiz- oder Speicherbetrieb wird
das Gerät 15 Minuten auf kleiner Wärmeleistung gehalten. Das
Siphonfüllprogramm bleibt so lange wirksam, bis 15 Minuten auf kleiner
Wärmeleistung erreicht sind.
Mögliche Einstellungen sind:
• 1: Siphonfüllprogramm mit kleinster Heizleistung
• 0: Siphonfüllprogramm ist ausgeschaltet (nur für Wartungszwecke).
Grundeinstellung ist 1.
Solange das Siphonfüllprogramm aktiv ist, blinkt das Symbol
B Nach der Wartung Servicefunktion wieder auf 1 stellen.