15
Inspektion und Wartung
15.21 Checkliste für die Inspektion und Wartung
(Wartungs- und Inspektionsprotokoll)
Datum
1
Letzten gespeicherten Fehler im Basis-
controller BC25 abrufen, Servicefunktion
i02 (
Seite 76).
2
Luft-/Abgasführung optisch prüfen.
3
Gas-Anschlussdruck prüfen
(
Seite 90).
4
Gas-Luft-Verhältnis für min./
max. Nennwärmeleistung prü-
fen (
Seite 89).
5
Gas- und wasserseitige Dichtheits-
prüfung (
Seite 59).
6
Wärmeblock prüfen (
7
Brenner prüfen (
8
Elektroden prüfen (
funktion i08 (
Seite 78).
9
Membran in der Mischeinrichtung prüfen
(
Seite 98).
10
Kondensatsiphon reinigen (
11
Vordruck des Ausdehnungs-
gefäßes (Zubehör) für die sta-
tische Höhe der
Heizungsanlage prüfen
(
Seite 99).
12
Bei GB172-.. T210SR: Vor-
druck des Ausdehnungsgefä-
ßes der Solaranlage prüfen
(
Seite 66).
13
Fülldruck der Heizungsanlage
prüfen.
14
Schutzanode des Speichers
prüfen (
Seite 104).
15
Sicherheitsventil des Speichers prüfen
(
Seite 104).
16
Einstellungen des Regelsystems prüfen.
17
Elektrische Verdrahtung auf Beschädi-
gungen prüfen.
Tab. 30
106
mbar
min.%
max. %
Seite 95).
Seite 95).
Seite 95), Service-
Seite 98).
bar
bar
bar
mA
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.