6.4.2
Kollektortemperaturfühler (NTC) anschlie-
ßen
Der Kollektortemperaturfühler gehört zum Lieferumfang
des SM10.
B Kollektortemperaturfühler entsprechend der Installati-
onsanleitung des Kollektors montieren.
B Kabel am Solardoppelrohr anschließen.
B Anschlusskabel Kollektortemperaturfühler vom SM10
(
Bild 16, [18], Seite 30) am Kabel des Solardoppel-
rohres anschließen.
Wenn kein Solardoppelrohr verwendet wird, sind fol-
gende Bedingungen einzuhalten:
• bis 50 m Kabellänge 0,75 mm
• bis 100 m Kabellänge 1,5 mm
• um induktive Beeinflussung zu vermeiden die Kabel
getrennt von 230 V führenden Kabeln verlegen
• wenn induktive äußere Einflüsse zu erwarten sind,
geschirmte Kabel verwenden.
6.4.3
Ein-/Aus-Temperaturregler (potenzialfrei)
anschließen
Ein-/Aus-Temperaturregler sind in bestimmten Ländern
(z. B. Deutschland, Österreich) nicht zugelassen. Beach-
ten Sie die landesspezifischen Bestimmungen.
B Ein-/Aus-Temperaturregler an den mit
diesem Symbol gekennzeichneten
Klemmen anschließen.
6.4.4
Bedieneinheit Logamatic RC35 (extern)
oder Regelsystem Logamatic 4000
anschließen
B Logamatic an den mit diesem Symbol
gekennzeichneten Klemmen
anschließen.
6.4.5
Temperaturwächter AT90 vom Vorlauf einer
Fußbodenheizung anschließen
Bei Heizungsanlagen nur mit Fußbodenheizung und direk-
tem hydraulischen Anschluss an das Gerät.
Beim Ansprechen des Temperaturwächters werden Heiz-
und Warmwasserbetrieb unterbrochen.
HINWEIS: Reihenschaltung!
B Werden mehrere externe Sicherheitsein-
richtungen wie z. B. AT90 und Kondensat-
hebepumpe angeschlossen, müssen die-
se in Reihe geschaltet werden.
B Brücke an den mit diesem Symbol
gekennzeichneten Klemmen entfernen.
B Temperaturwächter anschließen.
64
2
2
EMS
EMS
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
6.4.6
Kondensatpumpe BM-C20 oder Neutralisa-
tionsbox NE1.x anschließen
Bei fehlerhafter Kondensatabführung werden Heiz- und
Warmwasserbetrieb unterbrochen.
HINWEIS: Reihenschaltung!
B Werden mehrere externe Sicherheitsein-
richtungen wie z. B. AT90 und Kondensat-
hebepumpe angeschlossen, müssen die-
se in Reihe geschaltet werden.
B Brücke an den mit diesem Symbol
gekennzeichneten Klemmen entfernen.
B Kontakt für Brennerabschaltung
anschließen.
Am Heizgerät darf nur der Kontakt für Bren-
nerabschaltung angeschlossen werden.
B 230-V-AC-Anschluss der Kondensatpum-
pe extern vornehmen.
6.4.7
Außentemperaturfühler anschließen
Der Außentemperaturfühler für das Regelsystem wird am
Heizgerät angeschlossen.
B Außentemperaturfühler an den mit die-
sem Symbol gekennzeichneten Klem-
men anschließen.
6.4.8
Externen Vorlauftemperaturfühler (z. B.
hydraulische Weiche) anschließen
B Externen Vorlauftemperaturfühler an
den mit diesem Symbol gekennzeich-
neten Klemmen anschließen.
6.4.9
Zirkulationspumpe (230 V, max. 100 W)
anschließen
Die Zirkulationspumpe kann vom Basiscontroller BC25
oder vom Regelsystem (Bedieneinheit Logamatic RC35
oder Logamatic 4000) gesteuert werden.
B Zirkulationspumpe an den mit diesem
Symbol gekennzeichneten Klemmen
anschließen.
B Bei Steuerung durch den Basiscontroller
BC25 Servicefunktionen 2.CL und 2.CE entsprechend
einstellen.
N
L

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis