Zirkulationsanschluss/Zirkulationsleitungen Montieren - Buderus GB172-14 T120 Montage- Und Wartungsanleitung

Logamax plus
Inhaltsverzeichnis

Werbung

5
Installation
Bild 28 GB172-..T100S/T150S/T210SR
Für nähere Informationen zur Installation der
weiterführenden Rohrleitungen, siehe jeweili-
ge Installationsanleitung des Zubehörs.
Für externe Anschlüsse können Sie die den
Zubehören beiliegenden Anschlussnippel
verwenden.
46
6 720 646 517-66.1O
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
5.10 Zirkulationsanschluss/Zirkulations-
leitungen montieren
Bild 29 Beispiel: GB172-.. T100S/T150S
Die Dimensionierung von Zirkulationsleitungen ist nach
DVGW Arbeitsblatt W 553 zu bestimmen.
Bei Ein- bis Vierfamilienhäusern kann auf eine aufwändige
Berechnung verzichtet werden, wenn folgende Bedingun-
gen eingehalten werden:
• Zirkulations-, Einzel- und Sammelleitungen mit einem
Innendurchmesser von mindestens 10 mm.
• Zirkulationspumpe in DN 15 mit einem Förderstrom
von max. 200 l/h und einem Förderdruck von
100 mbar.
• Länge der Warmwasserleitungen max. 30 m.
• Länge der Zirkulationsleitung max. 20 m.
• Der Temperaturabfall darf 5 K nicht überschreiten
(DVGW Arbeitsblatt W 551)
Zur einfachen Einhaltung dieser Vorgaben:
B Regelventil mit Thermometer einbauen.
Elektrischer Anschluss der Zirkulationspumpe
(
Seite 64).
Um elektrische- und thermische Energie zu
sparen, Zirkulationspumpe nicht im Dauerbe-
trieb laufen lassen.