7
Bei GB172-.. T210SR: Solaranlage
7
Bei GB172-.. T210SR: Solaranlage
7.1

Betriebsdruck

Bei Anlagen bis 12 m Höhenunterschied ist keine Einstel-
lung erforderlich.
Der Betriebsdruck ist 2,5 bar und der Vordruck im Solar-
ausdehnungsgefäß 1,9 bar.
Bei Anlagen mit einem Höhenunterschied über 12 m:
B Betriebsdruck pro Höhenmeter um 0,1 bar erhöhen.
B Vordruck im Solarausdehnungsgefäß um den gleichen
Wert erhöhen.
Beispiel:
Anlage mit 17 m Höhenunterschied.
• Benötigter Betriebsdruck:
2,5 bar + 0,5 bar = 3,0 bar
• Benötigter Vordruck Solarausdehnungsgefäß:
1,9 bar + 0,5 bar = 2,4 bar
7.2
Solaranlage füllen
HINWEIS: Schäden durch ungeeignete
Wärmeträgerflüssigkeiten!
B Anlage nur mit der von Buderus zugelas-
senen Wärmeträgerflüssigkeit füllen.
B Anlage mit Wärmeträgerflüssigkeit entsprechend der
Umwälzrichtung der Solarpumpe spülen.
Um ein Verdampfen der Wärmeträgerflüssig-
keit zu vermeiden, dürfen die Kollektoren
nicht heiß sein!
B Kollektoren abdecken und Anlage mög-
lichst morgens füllen.
7.2.1
Füllen mit Solar-Befüllpumpe
Anlage entsprechend der Bedienungsanleitung der Solar-
Befüllpumpe füllen.
66
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
7.2.2
Füllen mit Gartenspritze, Bohrmaschinen-
pumpe oder Abdrückpumpe
Die Schwerkraftbremse darf nur während
des Füll- oder Entleerungsvorgangs geöffnet
sein.
B Schwerkraftbremse im Vorlauf öffnen.
a
Bild 83
a
Betriebsstellung
b
Schwerkraftbremse offen
B Schwerkraftbremse im Rücklauf öffnen.
a
Bild 84
a
Betriebsstellung
b
Schwerkraftbremse offen
c
Rohrleitung gesperrt
B Anlage füllen und am Entlüftertopf (extern) entlüften.
b
6 720 612 283-12.1R
b
c
6 720 612 283-13.1R