Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Buderus GB172-14 T120 Montage- Und Wartungsanleitung Seite 112

Logamax plus
Inhaltsverzeichnis

Werbung

16
Betriebs- und Störungsanzeigen
Störungs-
Betriebs-
code
code
4U
350
4Y
351
6A
227
6L
229
8Y
232
8Y
232
8Y
232
8Y
232
A01
809
EL
290
Tab. 33 Blockierende Störungen
112
Beschreibung
Vorlauftemperaturfühler defekt
(Kurzschluss).
Vorlauftemperaturfühler defekt
(Unterbrechung).
Flamme wird nicht erkannt.
kein Ionisationssignal während
des Brennerbetriebs.
Temperaturwächter AT90 hat
ausgelöst.
Temperaturwächter AT90
defekt.
Brücke am Anschluss für exter-
nen Schaltkontakt fehlt.
Temperaturwächter AT90 ver-
riegelt.
Kondensatpumpe ausgefallen.
Speichertemperaturfühler
defekt (Kurzschluss oder
Unterbrechung).
Interne Störung.
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
Beseitigung
Wenn die Störung längere Zeit bestehen bleibt, wird
Störungscode 4U und Betriebscode 222 angezeigt
(
Störungscode 4U, Seite 113)
Wenn die Störung längere Zeit bestehen bleibt, wird
Störungscode 4Y und Betriebscode 223 angezeigt
(
Störungscode 4Y, Seite 113)
Nach dem 4. Zündversuch wird aus der blockierenden
Störung eine verriegelnde Störung (
6A, Seite 114)
Der Brenner startet neu. Misslingt der Zündversuch,
wird die blockierende Störung 6A angezeigt, nach
dem 4. Zündversuch wird aus der blockierenden Stö-
rung eine verriegelnde Störung (
Seite 114)
B Einstellung des Temperaturwächters AT90 prüfen.
B Einstellung der Heizungsregelung prüfen.
B Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unter-
brechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen.
B Wenn kein Temperaturwächter angeschlossen ist,
Brücke einbauen.
B Brücke am Anschluss für externen
Schaltkontakt
einbauen (
B Temperaturwächter entriegeln.
B Kondensatabführung prüfen.
B Kondensatpumpe tauschen.
B Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unter-
brechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen.
B Taste reset so lange drücken, bis die Textzeile
Reset anzeigt.
Das Gerät geht wieder in Betrieb und die Vorlauf-
temperatur wird angezeigt.
B Elektrische Steckkontakte, Verkabelung und Zünd-
leitungen prüfen.
B Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren
(
Seite 89).
B Basiscontroller BC25 tauschen.
Störungscode
Störungscode 6A,
Seite 31).

Werbung