Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Letzte Gespeicherte Störung Abrufen; Bei Gb172; Plattenwärmetauscher Ausbauen; Wärmeblock, Brenner Und Elektroden Prüfen - Buderus GB172-14 T120 Montage- Und Wartungsanleitung

Logamax plus
Inhaltsverzeichnis

Werbung

15.1 Letzte gespeicherte Störung abru-
fen
B Servicefunktion i02 wählen (
Eine Übersicht der Störungen finden Sie ab
Seite 108.
15.2 Bei GB172.. T100S/T150S/T210SR:
Plattenwärmetauscher ausbauen
B Schraube entfernen und Plattenwärmetauscher her-
ausnehmen.
Bild 111
B Neuen Plattenwärmetauscher mit vier neuen Dichtun-
gen einsetzen und mit Schraube sichern.
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
Seite 76).
6 720 646 517-46.1O
Inspektion und Wartung
15.3 Wärmeblock, Brenner und Elektro-
den prüfen
Für die Reinigung des Wärmeblocks das Zubehör
Best. Nr. 7 719 003 006, bestehend aus Bürste und
Aushebewerkzeug verwenden.
B Kappe vom Messstutzen an der Mischeinrichtung
abnehmen.
Bild 112
B Druckmessgerät am Messstutzen anschließen und
Steuerdruck bei maximaler Nennwärmeleistung prüfen.
Gerät
Steuerdruck
≥ 4,2mbar
GB172-14 T..
GB172-14 T..
< 4,2 mbar
≥ 6,1 mbar
GB172-20 T..
GB172-20 T..
< 6,1 mbar
≥ 3,5 mbar
GB172-24 T..
GB172-24 T..
< 3,5 mbar
Tab. 26
15
6 720 615 492-15.2O
Reinigung?
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
95