Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Blockierende Störungen - Buderus GB172-14 T120 Montage- Und Wartungsanleitung

Logamax plus
Inhaltsverzeichnis

Werbung

16.3.3 Blockierende Störungen
Störungs-
Betriebs-
code
code
0Y
276
0Y
359
2P
341
2Y
281
3A
264
3F
273
4C
224
Tab. 33 Blockierende Störungen
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
Beschreibung
Die Temperatur am Vorlauftem-
peraturfühler ist > 95 °C.
Die Temperatur am Warmwas-
ser-Temperaturfühler ist zu
hoch
Gradientenbegrenzung: zu
schneller Temperaturanstieg
im Heizbetrieb.
Die Heizungspumpe erzeugt
keinen Druck.
Gebläse ausgefallen.
Der Brenner und das Gebläse
waren 24 Std. ununterbrochen
in Betrieb und werden zur
Sicherheitskontrolle für kurze
Zeit außer Betrieb genommen.
Wärmeblock-Temperaturbe-
grenzer oder Abgastempera-
turbegrenzer hat ausgelöst.
Betriebs- und Störungsanzeigen
Beseitigung
Dieser Störungscode kann angezeigt werden ohne,
dass eine Störung vorliegt, wenn plötzlich alle Heiz-
körperventile geschlossen werden oder nach einer
Warmwasserzapfung.
B Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen.
B Wartungshähne öffnen.
B Pumpenkennfeld mit Servicefunktion 2.1C einstel-
len (
Seite 81).
B Heizungspumpe mit Servicefunktion t03 „Perma-
nenter Pumpenlauf" prüfen (
B Anschlusskabel zur Heizungspumpe prüfen.
B Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen.
B Korrekte Einbaulage des Temperaturfühlers prüfen.
B Kabel am Temperaturfühler abziehen.
B Temperaturfühler prüfen, ggf. tauschen (
Seite 119).
B Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurz-
schluss prüfen, ggf. tauschen.
B Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen.
B Wartungshähne öffnen.
B Pumpenkennfeld mit Servicefunktion 2.1C einstel-
len (
Seite 81).
B Heizungspumpe mit Servicefunktion t03 „Perma-
nenter Pumpenlauf" prüfen (
B Anschlusskabel zur Heizungspumpe prüfen.
B Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen.
B Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen.
B Wartungshähne öffnen.
B Gerät mit Servicefunktion 2.2C „Entlüftungsfunk-
tion" entlüften (
Seite 82).
B Heizungspumpe anwerfen, ggf. tauschen.
B Gebläsekabel mit Stecker prüfen, ggf. tauschen.
B Gebläse auf Verschmutzung und Blockierung prü-
fen, ggf. tauschen (
Wenn die blockierende Störung längere Zeit beste-
hen bleibt, wird aus der blockierenden Störung eine
verriegelnde Störung (
Betriebscode 224 Seite 113).
Seite 87).
Tab. 37,
Seite 87).
Bild 115, Seite 96).
Störungscode 4C und
16
111

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis