Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Menü 3 - Buderus GB172-14 T120 Montage- Und Wartungsanleitung

Logamax plus
Inhaltsverzeichnis

Werbung

11
Einstellungen des Servicemenüs
11.2.4 Menü 3
Um eine Servicefunktion dieses Menüs aufzurufen:
B Taste
und Taste ok gleichzeitig so lange drücken
bis in der Textzeile Menu 1 erscheint.
B Mit der Taste + Menu 3 auswählen.
B Taste
und Taste ok gleichzeitig so lange drücken
bis in der Textzeile die erste Servicefunktion 3.xx ange-
zeigt wird.
B Taste + oder Taste – drücken, um durch die Service-
funktionen dieses Menübereichs zu blättern.
Servicefunktion
3.1A
Obere Grenze der maximalen
Heizleistung für 2.1A
3.1b
Obere Grenze der maximalen
Leistung (Warmwasser) für 2.1b
(GB172-.. T120/T150)
3.2b
Obere Grenze der Vorlauf-
temperatur
3.3d
Minimale Nennwärmeleistung
(Heizung und Warmwasser)
Tab. 19 Menü 3
86
Mögliche Einstellungen
Diese Servicefunktion ermöglicht dem Servicetechniker, den Ein-
stellbereich für die maximale Heizleistung (Servicefunktion 2.1A) zu
begrenzen.
Grundeinstellung ist die maximale Nennwärmeleistung.
Diese Servicefunktion ermöglicht dem Servicetechniker den Einstell-
bereich für die maximale Heizleistung (Warmwasser, Servicefunktion
2.1b) zu begrenzen.
Grundeinstellung ist die maximale Nennwärmeleistung Warmwas-
ser.
Die maximale Vorlauftemperatur kann zwischen 30 °C und 82 °C
eingestellt werden. Sie begrenzt den Einstellbereich in der Bedien-
ebene (
Grundeinstellung: 82 °C
Die Heiz- sowie Warmwasserleistung kann in kW auf jeden beliebi-
gen Wert zwischen minimaler und maximaler Nennwärmeleistung
eingestellt werden.
Grundeinstellung ist die minimale Nennwärmeleistung (Heizung
und Warmwasser), sie ist abhängig vom jeweiligen Gerät.
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
Einstellungen in diesem Menü werden beim
Rückstellen auf Grundeinstellung nicht zu-
rückgesetzt.
Kapitel 8.4.2, Seite 70).