Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Gas-Anschlussdruck Prüfen - Buderus GB172-14 T120 Montage- Und Wartungsanleitung

Logamax plus
Inhaltsverzeichnis

Werbung

12
Gasartenanpassung
B Plombe an der Einstellschraube der Gasarmatur entfer-
nen und CO
- oder O
2
2
leistung einstellen.
Bild 106
B Einstellung bei maximaler Nennwärmeleistung und
minimaler Nennwärmeleistung erneut prüfen und ggf.
nachstellen.
B Taste
drücken.
Das Heizgerät geht wieder in den normalen Betrieb.
B CO
- oder O
-Werte im Inbetriebnahmeprotokoll ein-
2
2
tragen.
B Abgassonde aus dem Abgasmessstutzen entfernen
und Verschlussstopfen montieren.
B Gasarmatur und Gasdrossel verplomben.
12.3 Gas-Anschlussdruck prüfen
B Gerät ausschalten und Gashahn schließen.
B Schraube am Messstutzen für Gas-Anschlussdruck
lösen und Druckmessgerät anschließen.
Bild 107
B Gashahn öffnen und Gerät einschalten.
B Wärmeabgabe durch geöffnete Heizkörperventile
sicherstellen.
90
-Wert für minimale Nennwärme-
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
B Taste
/
und Taste
cken, bis im Display das Symbol
Die alphanumerische Anzeige zeigt die Vorlauftempe-
ratur, in der Textzeile blinkt 100 % (maximale Nenn-
wärmeleistung Warmwasser). Nach kurzer Zeit geht
der Brenner in Betrieb.
B Erforderlichen Gas-Anschlussdruck nach Tabelle prü-
fen.
Nenn-
druck
Gasart
[mbar]
Erdgas E (G20),
20
Erdgas LL (G25)
Propan
50
Butan
50
Tab. 24
Außerhalb des zulässigen Druckbereichs
darf keine Inbetriebnahme erfolgen. Die Ursa-
che ermitteln und die Störung beseitigen.
Wenn dies nicht möglich ist, Gerät gasseitig
sperren und Gasversorger verständigen.
B Taste
drücken.
Das Heizgerät geht wieder in den normalen Betrieb.
B Gerät ausschalten, Gashahn schließen, Druckmessge-
rät abnehmen und Schraube festschrauben.
B Gashahn öffnen und Dichtheitskontrolle durchführen.
B Verkleidung wieder montieren.
gleichzeitig so lange drü-
erscheint.
zulässiger
Druckbereich bei
maximaler
Nennwärmeleistung
[mbar]
17 - 25
42,5 - 57,5
42,5 - 57,5

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis