Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Betriebs- Und Störungsanzeigen; Anzeige Von Betriebs- Und Störungsanzeigen; Störungen Beheben - Buderus GB172-14 T120 Montage- Und Wartungsanleitung

Logamax plus
Inhaltsverzeichnis

Werbung

16
Betriebs- und Störungsanzeigen
16 Betriebs- und Störungsan-
zeigen
16.1 Anzeige von Betriebs- und
Störungsanzeigen
Der Basiscontroller BC25 überwacht alle Sicherheits-,
Regel- und Steuerbauteile.
Jeder Betriebszustand des Geräts wird durch einen ein-
deutigen Betriebscode, bei Störungen zusätzlich durch
einen Störungscode erfasst. Dies ermöglicht eine einfa-
che Diagnose anhand der folgenden Tabellen.
Die Betriebs- und Störungsanzeigen sind wie folgt einge-
teilt:
• Betriebsanzeigen, diese zeigen Betriebszustände im
normalen Betrieb an.
– Betriebsanzeigen während des Betriebs können
über das Menü info ausgelesen werden
(
Servicefunktion i01, Seite 78).
• Blockierende Störungen führen zu einer zeitlich
begrenzten Abschaltung der Heizungsanlage. Die Hei-
zungsanlage läuft selbstständig wieder an, sobald die
blockierende Störung nicht mehr vorhanden ist.
– Blockierende Störungen werden mit Störungscode
und Betriebscode im Display dauerhaft angezeigt.
• Verriegelnde Störungen sind Störungen, die zu
einer Abschaltung der Heizungsanlage führen und bei
denen die Heizungsanlage erst nach einem Reset wie-
der anläuft.
– Verriegelnden Störungen werden mit Störungscode
und Betriebscode im Display blinkend angezeigt.
Bild 138
1
Störungscode
2
Servicefunktion
3
Betriebscode
Eine Übersicht der Störungen finden Sie ab
Seite 109.
108
1
2
3
6 720 619 605-33.1O
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
16.2 Störungen beheben
GEFAHR: Lebensgefahr durch Explosion!
B Gashahn schließen vor Arbeiten an
gasführenden Teilen.
B Dichtheitsprüfung durchführen nach
Arbeiten an gasführenden Teilen.
GEFAHR: Vergiftungsgefahr!
B Dichtheitsprüfung durchführen nach
Arbeiten an abgasführenden Teilen.
GEFAHR: Lebensgefahr durch Stromschlag!
B Vor Arbeiten am elektrischen Teil die
Spannungsversorgung (230 V AC) unter-
brechen (Sicherung, LS-Schalter) und ge-
gen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
sichern.
WARNUNG: Verbrühungsgefahr!
Heißes Wasser kann zu schweren Verbrü-
hungen führen.
B Vor Arbeiten an wasserführenden Teilen
alle Hähne schließen und ggf. Gerät ent-
leeren.
HINWEIS: Austretendes Wasser kann den
Basiscontroller BC25 beschädigen.
B Basiscontroller BC25 abdecken vor Ar-
beiten an wasserführenden Teilen.
Wenn sich eine Störung nicht beseitigen lässt:
B Leiterplatte prüfen, ggf. tauschen und Servicefunktio-
nen gemäß Aufkleber „Einstellungen im Servicemenü"
einstellen.
Verriegelnde Störung zurücksetzen (Reset)
B Gerät aus- und wieder einschalten.
-oder-
B Taste reset so lange drücken, bis die Textzeile Reset
anzeigt.
Das Gerät geht wieder in Betrieb und die Vorlauf-
temperatur wird angezeigt.
Werte auf Grundeinstellung zurücksetzen
Um alle Werte der Untermenüs Menu 1 und Menu 2 auf
die Grundeinstellung zurücksetzen:
B Taste +, Taste ok und Taste
und halten, bis im Display 8E erscheint.
B Taste reset drücken.
Das Gerät startet mit der Grundeinstellung für die
Untermenüs Menu 1 und Menu 2, Untermenü
Menu 3 wird nicht zurückgesetzt.
gleichzeitig drücken

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis