Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Installation; Wichtige Hinweise - Buderus GB172-14 T120 Montage- Und Wartungsanleitung

Logamax plus
Inhaltsverzeichnis

Werbung

5

Installation

5
Installation
GEFAHR: Explosion!
B Gashahn schließen vor Arbeiten an
gasführenden Teilen.
B Dichtheitsprüfung durchführen nach
Arbeiten an gasführenden Teilen.
Aufstellung, Stromanschluss, gas- und ab-
gasseitigen Anschluss und Inbetriebnahme
darf nur ein beim Gas- oder Energieversor-
gungsunternehmen zugelassener Fachbe-
trieb vornehmen.
WARNUNG: Verbrühungsgefahr und Was-
serschaden!
Der Betrieb des Gerätes ohne Sicherheits-
gruppe zerstört den Warmwasserspeicher.
B Sicherheitsgruppe im Kaltwasserzulauf
montieren.
B Abblaseöffung des Sicherheitsventils
nicht verschließen.
5.1

Wichtige Hinweise

Der Wasserinhalt der Geräte liegt unter 10 Liter und ent-
spricht Gruppe 1 der DampfKV. Deshalb ist keine Bauart-
zulassung erforderlich.
B Vor der Installation Stellungnahmen des Gasversor-
gungsunternehmens und des Schornsteinfegermeis-
ters einholen.
Offene Heizungsanlagen
B Offene Heizungsanlagen in geschlossene Systeme
umbauen.
Schwerkraftheizungen
B Gerät über hydraulische Weiche mit Schlammabschei-
der an das vorhandene Rohrnetz anschließen
Fußbodenheizungen
B Das Gerät ist für Fußbodenheizungen geeignet, zuläs-
sige Vorlauftemperaturen beachten.
B Bei Verwendung von Kunststoffleitungen in der Fußbo-
denheizung, müssen diese Leitungen sauerstoffdicht
sein gemäß DIN 4726/4729. Wenn die Kunststofflei-
tungen diese Normen nicht erfüllen, muss eine System-
trennung durch Wärmetauscher erfolgen.
Verzinkte Heizkörper und Rohrleitungen
Um Gasbildung zu vermeiden:
B Keine verzinkten Heizkörper und Rohrleitungen ver-
wenden.
40
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
Neutralisationseinrichtung
Wenn die Baubehörde eine Neutralisationseinrichtung
fordert:
B Neutralisationseinrichtung verwenden.
Verwendung eines raumtemperaturgeführten
Reglers
B Kein Thermostatventil am Heizkörper des Führungs-
raums einbauen.
Frostschutzmittel
Folgende Frostschutzmittel sind zulässig:
• Antifrogen N
• Varidos FSK
• Alphi - 11
• Glythermin NF
Konzentration gemäß Herstellerangaben ver-
wenden!
Korrosionsschutzmittel/Dichtmittel
Es sind keine Korrosionsschutzmittel/Dichtmittel freige-
geben.
Dichtmittel
Die Zugabe von Dichtmitteln in das Heizwasser kann
nach unserer Erfahrung zu Problemen (Ablagerungen im
Wärmeblock) führen. Wir raten daher von deren Verwen-
dung ab.
Flüssiggas
Um das Gerät vor zu hohem Druck zu schützen (TRF):
B Druckregelgerät mit Sicherheitsventil einbauen.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis