Thermische Desinfektion
durchführen
Um einer bakteriellen Verunreinigung des Warmwassers
durch z. B. Legionellen vorzubeugen, empfehlen wir, nach
längerer Stillstandszeit eine thermische Desinfektion
durchzuführen.
Bei einigen Regelsystemen kann die thermische Desin-
fektion zu einer festen Zeit programmiert werden, siehe
Bedienungsanleitung des Regelsystems (z. B. Bedienein-
heit RC35).
Die thermische Desinfektion erfasst das Warmwassersys-
tem einschließlich der Entnahmestellen.
Der Speicherinhalt kühlt nach der thermischen Desinfek-
tion erst allmählich durch thermische Verluste wieder auf
die eingestellte Warmwassertemperatur ab. Deshalb
kann die Warmwassertemperatur kurzzeitig höher sein als
die eingestellte Temperatur.
WARNUNG: Verbrühungsgefahr!
Heißes Wasser kann zu schweren Verbrü-
hungen führen.
B Thermische Desinfektion nur außerhalb
der normalen Betriebszeiten durchführen.
B Warmwasser-Entnahmestellen schließen.
B Bewohner auf Verbrühungsgefahr hinweisen.
B Am Regelsystem mit Warmwasserprogramm Zeit und
Warmwassertemperatur entsprechend einstellen.
B Thermische Desinfektion am Regelsystem (z. B. Bedie-
neinheit RC35) mit maximaler Temperatur aktivieren.
B Nacheinander von der nächstgelegenen Warmwasser-
Entnahmestelle bis zur entferntesten so lange Warm-
wasser entnehmen, bis 3 Minuten lang 70 °C heißes
Wasser ausgetreten ist.
Bei zu großer Zapfmenge wird die erforderli-
che Temperatur evtl. nicht erreicht.
B Nur so viel Wasser gleichzeitig zapfen,
dass die Desinfektionstemperatur von
70 °C auch erreicht wird.
B Regelsystem wieder auf Normalbetrieb einstellen.
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
Thermische Desinfektion durchführen

10 Blockierschutz

Diese Funktion verhindert ein Festsitzen der
Heizungspumpe, der Speicherladepumpe
und des 3-Wege-Ventils nach längerer Be-
triebspause.
Nach jeder Pumpenabschaltung erfolgt eine Zeitmes-
sung, um nach 24 Stunden die Heizungspumpe, die Spei-
cherladepumpe und das 3-Wege-Ventil kurz
einzuschalten.