4. Löschen Sie den Fehler aus allen persistenten Fehlerdatensätzen.
In manchen Fällen bleiben persistente Fehlerinformationen zurück, obwohl der
Fehler behoben wurde, so dass beim Booten fälschlicherweise Fehlermeldungen
angezeigt werden. Damit solche Meldungen nicht angezeigt werden, führen Sie
den folgenden Solaris-Befehl aus:
fmadm repair UUID
Beispiel:
# fmadm repair 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86
▼ Beheben von Fehlern der externen
E/A-Erweiterungseinheit
Erkennt der Service-Prozessor einen Fehler in der externen E/A-Erweiterungseinheit,
muss der Fehler nach der Beseitigung des Problems manuell aus der Ausgabe des
ILOM-Befehls show faulty gelöscht werden.
Hinweis – Nach der Behebung des Problems wird der Fehler aus der Ausgabe des
ILOM-Befehls show faulty gelöscht, indem der Service-Prozessor neu gestartet
wird.
Folgendes Beispiel zeigt einen Fehler, der in der externen E/A-Erweiterungseinheit
erkannt wurde:
-> show faulty
Target
--------------------+------------------------+-------------------
-------------
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
/SP/faultmgmt/0/
/SYS/IOX@X0TC/IOB1/LINK
faults/0
device response
52
SPARC Enterprise T5440 Server — Wartungshandbuch • September 2008
| Property
| fru
| timestamp
| timestamp
|
| sp_detected_fault
|
| Value
| /SYS/IOX@X0TC/IOB1/LINK
| Feb 05 18:28:20
| Feb 05 18:28:20
|
| Ext FRU
| SIGCON=0 I2C no