Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Erkennen Von Fehlern Mithilfe Des Ilom-Befehls Show Faulty - Fujitsu SPARC Enterprise T5440 Wartungshandbuch

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für SPARC Enterprise T5440:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

▼ Erkennen von Fehlern mithilfe des
ILOM-Befehls show faulty
Geben Sie nach der Eingabeaufforderung -> den Befehl show faulty ein.
In den folgenden Beispielen für den Befehl show faulty sehen Sie, welche
Ausgabe der Befehl show faulty je nach Systemzustand erzeugt:
Beispiel für den Befehl show faulty, wenn keine Fehler vorliegen:
-> show faulty
Target
--------------------+------------------------+-------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Beispiel für den Befehl show faulty, wenn falsche Umgebungsbedingungen
einen Fehler verursacht haben:
-> show faulty
Target
--------------------+------------------------+-------------------------------
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0/
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
Beispiel für den Befehl show faulty, wenn ein Konfigurationsfehler vorliegt:
-> show faulty
Target
------------------+----------------------+-----------------------------------
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
Hinweis – Fehler aufgrund falscher Umgebungsbedingungen oder fehlerhafter
Konfiguration werden automatisch behoben, sobald die Umgebungsbedingungen
den Anforderungen entsprechen oder die Konfiguration korrigiert wurde.
| Property
| Property
| fru
| timestamp
| timestamp
| sp_detected_fault
|
|
| Property
| fru
| timestamp
| timestamp
|
| sp_detected_fault
|
| Value
| Value
| /SYS/MB/FT1
| Dec 14 23:01:32
| Dec 14 23:01:32 faults/0
| TACH at /SYS/MB/FT1 has
| exceeded low non-recoverable
| threshold.
| Value
| /SYS
| Mar 17 08:17:45
| Mar 17 08:17:45
|
| At least 2 power supplies must
| have AC power
Kapitel 2
Fehlerbehandlung
37