-> show faulty
Target
--------------------+------------------------+--------------------------------
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
-> show faulty
Target
--------------------+------------------------+--------------------------------
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
-> show faulty
Target
--------------------+------------------------+--------------------------------
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
38
SPARC Enterprise T5440 Server — Wartungshandbuch • September 2008
Beispiel für einen von der PSH-Technologie erkannten Fehler. Diese Fehler
können Sie an der sunw-msg-id und ihrer UUID erkennen.
| Property
| fru
| timestamp
| sunw-msg-id
|
| uuid
|
| timestamp
|
Beispiel für einen von POST erkannten Fehler. Diese Fehler können Sie an der
Meldung Forced fail Ursache erkennen. Hierbei ist Ursache der Name der
Einschaltroutine, die den Fehler erkannt hat.
| Property
| fru
| timestamp
| timestamp
|
| sp_detected_fault
Beispiel für einen Fehler in der externen E/A-Erweiterungeinheit. Diese Fehler
können Sie an der Zeichenfolge Ext FRU oder Ext Sensor zu Beginn der
Fehlerbeschreibung erkennen.
Die Zeichenfolge Ext FRU weist auf einen Fehler der jeweiligen FRU hin, die
ausgewechselt werden sollte. Die Zeichenfolge Ext sensor weist darauf hin,
dass ein Sensor der jeweiligen FRU den Fehler erkannt hat. In diesem Fall liegt
möglicherweise kein Fehler der FRU vor. Wenden Sie sich an den Service
Support, um das Problem einzugrenzen.
| Property
| fru
| timestamp
| timestamp
|
| sp_detected_fault
|
| Value
| /SYS/MB/MEM0/CMP0/BR1/CH1/D1
| Dec 14 22:43:59
| SUN4V-8000-DX
|
| 3aa7c854-9667-e176-efe5-e487e520
| 7a8a
| Dec 14 22:43:59
|
| Value
| /SYS/MB/CPU0/CMP0/BR1/CH0/D0
| Dec 21 16:40:56
| Dec 21 16:40:56
|
| /SYS/MB/CPU0/CMP0/CMP0/BR1/CH0/D0
| Forced fail(POST)
| Value
| /SYS/IOX@X0TC/IOB1/LINK
| Feb 05 18:28:20
| Feb 05 18:28:20
|
| Ext FRU /SYS/IOX@X0TC/IOB1/LINK
| SIGCON=0 I2C no device response