3. Überprüfen Sie die Reparatur anhand der folgenden Schritte:
a. Stellen Sie den virtuellen Schlüsselschalter auf diag ein, damit POST im
Wartungsmodus ausgeführt wird.
-> set /SYS/keyswitch_state=Diag
Set 'keyswitch_state' to 'Diag'
b. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
-> stop /SYS
Are you sure you want to stop /SYS (y/n)? y
Stopping /SYS
-> start /SYS
Are you sure you want to start /SYS (y/n)? y
Starting /SYS
Hinweis – Der Server benötigt zum Ausschalten etwa eine Minute. Mit dem Befehl
show /HOST können Sie ermitteln, wann der Host ausgeschaltet ist. An der Konsole
erscheint die Meldung status=Powered Off.
c. Schalten Sie zur Systemkonsole um und lesen Sie die POST-Ausgabe.
-> start /SYS/console
Überprüfen Sie die POST-Ausgabe auf mögliche Fehlermeldungen.
Im folgenden Beispiel hat POST keine Fehler erkannt:
.
.
.
0:0:0>INFO:
0:0:0>
POST Passed all devices.
0:0:0>POST:
Return to VBSC.
0:0:0>Master set ACK for vbsc runpost command and spin...
Hinweis – Je nachdem, wie die ILOM-Variablen für POST konfiguriert sind und
ob POST Fehler erkannt hat, wird das System gebootet oder bleibt an der
Eingabeaufforderung ok. Wenn sich das System an der Eingabeaufforderung ok
befindet, geben Sie den Befehl boot ein.
Kapitel 4
Wartung von CRUs (vom Kunden austauschbare Komponenten)
111