Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Identifizieren Von Fehlern, Die Solaris Psh Erkannt Hat, Mithilfe Des Ilom-Befehls Fmdump - Fujitsu SPARC Enterprise T5440 Wartungshandbuch

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für SPARC Enterprise T5440:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

▼ Identifizieren von Fehlern, die Solaris PSH
erkannt hat, mithilfe des ILOM-Befehls fmdump
Mit dem ILOM-Befehl fmdump können Sie eine Liste der von der Solaris
PSH-Funktion erkannten Fehler abrufen. Aus dieser Liste geht hervor, welche
fehlerhafte FRU einer bestimmten EVENT_ID (UUID) zuzuordnen ist.
Hinweis – Mit dem Befehl fmdump können Sie nicht überprüfen, ob ein Fehler nach
dem Austauschen einer FRU behoben wurde, denn die Ausgabe von fmdump ist
nach dem Austauschen der FRU die gleiche wie vorher. Verwenden Sie den Befehl
fmadm faulty, um zu überprüfen, ob der Fehler behoben wurde. Näheres dazu
finden Sie in
1. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll mit dem Befehl fmdump und geben Sie
die Option -v an, um eine ausführliche Ausgabe zu erhalten.
In
angezeigt:
Hinweis – Mit dem Befehl fmdump rufen Sie das PSH-Ereignisprotokoll auf.
Die Einträge in diesem Protokoll werden nicht gelöscht, nachdem der Fehler
behoben wurde.
2. Beschaffen Sie sich anhand der Meldungs-ID weitere Informationen zum
jeweiligen Fehler.
a. Rufen Sie in einem Browser die Website mit der Knowledge Base zu
b. Entnehmen Sie die Meldungs-ID der Konsolenausgabe oder ermitteln Sie
48
SPARC Enterprise T5440 Server — Wartungshandbuch • September 2008
„Beheben der von PSH erkannten Fehler" auf Seite
wird ein Fehler mit den folgenden Detailinformationen
CODEBEISPIEL 2-10
Datum und Uhrzeit des Fehlers (Jul 31 12:47:42.2007)
UUID (Universal Unique Identifier). Diese UUID ist für jeden Fehler eindeutig
(fd940ac2-d21e-c94a-f258-f8a9bb69d05b)
Meldungs-ID, mit der Sie weitere Fehlerinformationen erhalten können
(SUN4V-8000-JA)
Fehlerhafte FRU. In diesem Beispiel sind u. a. die Teilenummer der FRU
(part=541215101) und die Seriennummer der FRU (serial=101083)
angegeben. Im Feld Location ist der Name der FRU genannt. In
lautet der FRU-Name MB, also die Hauptplatine.
CODEBEISPIEL 2-10
Predictive Self-Healing auf: http://www.sun.com/msg
sie mit dem ILOM-Befehl show faulty.
51.

Werbung