Geräteinstallation
1 Befüllungs- und Entleerungshahn
»
Entlüften Sie das Rohrleitungssystem.
Hinweis
Zur einfacheren Befüllung ist das 3-Wege-Um-
schaltventil ab Werk in einer für die Befüllung
geeigneten Ventilstellung. Das Kabel vom Um-
schaltventil zum Regler ist ab Werk abgesteckt.
»
Schließen Sie nach erfolgreichem Befüllen die
Steckerverbindung zum Umschaltventil.
9.3.5
Ausführung bei Kühlung
Sachschaden
Mit dem Innenteil ist nur eine sanfte Kühlung bis zu
einer Vorlauftemperatur von 18 °C erlaubt.
9.3.6
Warmwasser anschließen
Das Innenteil ist mit einem 3-Wege-Umschaltmodul zur
Umschaltung zwischen dem Warmwasserkreis und dem
Heizkreis ausgestattet.
Der maximal zulässige Betriebsdruck darf nicht
überschritten werden. (siehe Seite 50, Technische
Daten)
Das Gerät muss mit Druckarmaturen betrieben
werden.
Es ist ein Sicherheitsventil erforderlich.
40
Für den Kaltwasser-Zulauf sind folgende Werkstoffe
zugelassen:
- feuerverzinkter Stahl
- Edelstahl
- Kupfer
- Kunststoff
Für den Warmwasser-Auslauf sind folgende Werk-
stoffe zugelassen:
- Edelstahl
- Kupfer
- Kunststoff
»
Spülen Sie vor dem Anschließen der Wärmepumpe
das Leitungssystem mit gefiltertem Spülwasser norm-
gerecht. Fremdkörper wie Rost, Dichtmaterial oder
Späne beeinträchtigen die Betriebssicherheit der
Wärmepumpe.
»
Verbinden Sie die Innenteil-Anschlüsse Warmwasser-
Auslauf und Kaltwasser-Zulauf entsprechend mit Ihrer
Warmwasseranlage.
1 Warmwasser-Auslauf
2 Kaltwasser-Zulauf
»
Sorgen Sie für eine dichte Verbindung.
www.ochsner.com | PIA-982043-AIR FALCON-T200-in-DE