Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Durch Ochsner Durchgeführte Tätigkeiten - Ochsner AIR FALCON 212 C11A T200 Planungs- Und Installationsanleitung

Hocheffizienz-luft/wasser-wärmepumpen
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AIR FALCON 212 C11A T200:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Fertigstellung und Inbetriebnahme
Hinweis
Bei Betrieb der Anlage ohne fachgerechte Inbetrieb-
nahme entsprechend den OCHSNER-Richtlinien
erlöschen sämtliche Gewährleistungsansprüche.
Hinweis
Sonderarbeiten, wie die System-Entlüftung, der
Anschluss von elektrischen Leitungen, eine erneu-
te Einweisung, etc., die nicht den Leistungsumfang
der Firma OCHSNER darstellen, werden geson-
dert in Rechnung gestellt.
12.3.1 Durch OCHSNER durchgeführte Tätigkeiten
Kontrolle, ob bei der Anlagenerrichtung die maschi-
nenspezifischen Planungs- und Installationshinweise
eingehalten wurden. OCHSNER übernimmt mit einer
Inbetriebnahme keine Gewährleistung hinsichtlich der
Abdeckung des Wärmebedarfs des zu beheizenden
Objektes.
Funktionsprüfung des Heizungskreislaufes (Sys-
tem-Druck, Membranausdehnungsgefäß-Funktion,
Mengeneinstellung). Die Verantwortung für die Anla-
ge verbleibt beim Anlagenerrichter.
Überprüfung der Volumenströme.
Kontrolle, ob alle Absperrungen geöffnet sind.
Überprüfung der elektrischen Anschlüsse zu den An-
lagenkomponenten einschließlich aller erforderlichen
Sicherheitseinrichtungen.
Einschalten des Hauptstromkreises (Drehstromver-
sorgung zur Wärmepumpe).
Einschalten der Versorgung für den Steuerstromkreis.
Konfiguration der Anlage über den
Inbetriebnahme-Assistenten.
Sicherung der Fühlerkonfiguration.
Relaistest der Ausgänge.
Kundenspezifische Einstellungen der
Wärmepumpenanlage.
Erstellung eines Inbetriebnahme-Protokolls und
Prüfbuch-Eintragung.
Übergabe der Anlage an den Anlagenbetreiber bzw.
Endkunden.
Funktionserklärung der Grundfunktionen der Wärme-
pumpenanlage (Regler-Bedienung, usw.).
Erstellung einer Konformitätserklärung nach
DGRL 2014/68/EU für die gesamte Anlage.
PIA-982043-AIR FALCON-T200-in-DE | www.ochsner.com
Hinweis
Wird die Anlage nicht durch den OCHSNER-Kun-
dendienst, sondern durch einen von OCHSNER
autorisierten Kundendienst-Partner in Betrieb
genommen, so muss von diesem eine Konfor-
mitätserklärung nach DGRL 2014/68/EU erstellt
werden.
Hinweis
Die Funktionserklärung der Grundfunktionen der
Wärmepumpenanlage (Regler-Bedienung, usw.)
erfolgt durch den OCHSNER-Kundendienst. Sollte
der Anlagenbetreiber bei der Inbetriebnahme nicht
anwesend sein, übernimmt die Funktionserklärung
der Anlagenerrichter. Die Unterweisung hinsicht-
lich der Funktionalität der Gesamtanlage liegt in
der Verantwortung des Anlagenerrichters.
49

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis