Planung Einer Split-Anlage; Außenteil; Aufstellungsort; Mindestabstände - Ochsner AIR FALCON 212 C11A T200 Planungs- Und Installationsanleitung

Hocheffizienz-luft/wasser-wärmepumpen
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AIR FALCON 212 C11A T200:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Außenteil
PLANUNG EINER
SPLIT-ANLAGE
Hinweis
Die maschinenspezifischen Informationen zur
Planung und Vorbereitung finden Sie im maschi-
nenspezifischen Planungs- und Vorbereitungsteil
dieses Dokumentes.
Hinweis
Planen Sie die Aufstellungsorte für das Außenteil
und das Innenteil so, dass sich möglichst kurze
Kältemittelleitungen bei möglichst geradliniger und
einfacher Rohrführung ergeben.
Hinweis
In Abhängigkeit der Ausführung der Anbindeleitung
sind bei leer verlegtem Futterrohr die Kältemittel-
leitungen im Nachhinein nur schwer oder gar nicht
einziehbar.
»
Planen Sie die Installation von erdverleg-
ten Kältemittelleitungen zeitlich so, dass
das Futterrohr gemeinsam mit den bereits
eingeführten Kältemittelleitungen in den Mon-
tagegraben zwischen dem Außenteil und dem
Innenteil verlegt werden kann.
Hinweis
Beachten Sie die nationalen und regionalen
Vorschriften hinsichtlich der Notwendigkeit und
Ausführung eines Blitzschutzes.
Hinweis
Beachten Sie die maschinenspezifischen Einsatz-
grenzen.
5.
Außenteil
5.1

Aufstellungsort

Das Außenteil ist ausschließlich zur Aufstellung im Freien
bestimmt. Beachten Sie hinsichtlich dem Aufstellungsort
des Außenteils die folgenden Hinweise:
Wählen Sie den Aufstellungsort des Außenteils so,
dass das Gerät ganzjährig von allen Seiten gefahrlos
zugängig ist.
Die Aufstellung in einer Senke oder einer Grube ist
nicht zulässig („Kaltluftsee").
14
Hohe Windlasten am Außenteil können im Abtau-
betrieb aufgrund der erhöhten Wärmeabfuhr zu
Abtauproblemen führen. Vermeiden Sie die Aufstel-
lung an einem offenen, exponierten Ort mit hohen zu
erwartenden Windlasten (z. B. Flachdach eines Hau-
ses in erhöhter Lage).
Wählen Sie den Aufstellungsort des Außenteils so,
dass sich das Gerät auf der dem Wind abgewandten
Seite des Gebäudes befindet („Lee-Seite").
Sachschaden
Der Luftstrom durch den Verdampfer darf nicht
durch angrenzende Objekte behindert werden. Ein
verminderter Luftvolumenstrom kann zur Reduzie-
rung der Anlageneffizienz führen.
»
Halten Sie die maschinenspezifischen Anfor-
derungen an den Aufstellungsort ein.
Sachschaden
Die Ansaugluft darf nicht mit aggressiven Stoffen
belastet sein (Ammoniak, Schwefel, Chlor, usw.).
Es können dadurch Maschinenbauteile zerstört
werden.
5.2
Mindestabstände
Die Einhaltung der angegebenen Mindestabstände für das
Außenteil ermöglicht:
Eine fachgerechte Geräteinstallation
Einen störungsfreien Betrieb
Wartungstätigkeiten am Gerät
»
Halten Sie die maschinenspezifischen Mindestab-
stände ein.
5.3
Fundament für das Außenteil
Für den Untergrund des Außenteils ist ein dauerhaftes Fun-
dament erforderlich. Das Fundament muss den statischen
Anforderungen des Außenteils gerecht sein.
»
Realisieren Sie einen frostsicheren Abfluss für das
am Außenteil anfallende Kondenswasser (z. B. Kies-
bett mit Drainageanschluss).
»
Achten Sie bei erdverlegten Kältemittelleitungen,
während der Errichtung des Fundamentes, auf die
korrekte Positionierung des Futterrohres.
»
Verwenden Sie für das Futterrohr starre Kanalgrund-
rohre (innen glatt).
»
Sorgen Sie für eine ausreichende Befestigung des
Außenteils hinsichtlich der auftretenden Windlast am
Aufstellungsort.
www.ochsner.com | 00_400_200_202_02_split_Planung_Errichtung-DE