Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Lan-Anschluss; Erstmaliges Einschalten; Bevor Sie Erstmals Einschalten - Ochsner AIR FALCON 212 C11A T200 Planungs- Und Installationsanleitung

Hocheffizienz-luft/wasser-wärmepumpen
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AIR FALCON 212 C11A T200:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Erstmaliges Einschalten

»
Setzen Sie einen extern verbaute Leistungsschütz
um beim Ausfall der Reglerspannungsversorgung
auch eine hardwaretechnische Abschaltung des Au-
ßenteils zu ermöglichen.
»
Steuern Sie den extern verbaute Leistungsschütz mit
dem Reglerausgang WQA-ERR-SIG an.
»
Schließen Sie die Busleitung am entsprechenden Ge-
räteanschluss des Klemmkastens an.
Bei der Verlegung der Leitungen zum Außenteil ist darauf
zu achten, dass kein Wasser in den Schutzschlauch flie-
ßen kann.

10.4 LAN-Anschluss

»
Sorgen Sie für eine stabile Internetverbindung an der
Wärmepumpe.
46
Hinweis
Ein zu geringes Datenvolumen und dessen Über-
schreitung können zu erheblichen Kosten durch
den Internetanbieter führen.
»
Sorgen Sie für ein ausreichend großes Daten-
volumen.
11. Erstmaliges Einschalten
Sachschaden
Die Versorgung für den Hauptstromkreis (Ver-
dichter) darf nicht eingeschaltet werden, bevor
der Kältekreis entsprechend mit Kältemittel und
die Hydraulik mit dem vorgesehenen Medium ge-
füllt wurden.
Sachschaden
Der permanente Betrieb der Heizkreispumpe vor
einer abgeschlossenen Inbetriebnahme der Anla-
ge kann die Pumpe oder die Anlage beschädigen.
»
Schalten Sie die Spannungsversorgung zum
Regler nach dem erstmaligen Einschalten
wieder aus.
11.1

Bevor Sie erstmals einschalten

Die Wärmepumpe besitzt keinen separaten Hauptschal-
ter. Im Notfall muss die Anlage über die vorgeschriebene
Sicherheitseinrichtung abgeschaltet werden. Die Sicher-
heitseinrichtung muss so zugänglich sein, dass eine
Notabschaltung jederzeit möglich ist.
WARNUNG: Stromschlag
Das erstmalige Einschalten von elektrischen
Anlagen ist nur unter Anwesenheit eines Fach-
handwerkers gestattet.
»
Stellen Sie sicher, dass keine Personen beim erstma-
ligen Einschalten gefährdet werden können.
»
Stellen Sie sicher, dass die Installation der Wärme-
nutzungsanlage (Heizung und Warmwasserbereitung)
an der Wärmepumpe abgeschlossen ist.
»
Stellen Sie sicher, dass die hydraulische Anlage mit
Wasser gefüllt ist.
www.ochsner.com | PIA-982043-AIR FALCON-T200-in-DE

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis