Maschinenspezifische Planung und Vorbereitung
Sachschaden
Dieses Gerät enthält Frequenzumrichter (z. B.
EC-Umwälzpumpen, EC-Lüftermotoren). Im Nor-
malbetrieb können Ableitströme auftreten und im
Fehlerfall können diese Komponenten Gleich-
fehlerströme verursachen. Ein falsch gewählter
Fehlerstromschutzschalter kann im Normalbetrieb
auslösen oder im Fehlerfall eine Auslösung ver-
zögern bzw. vollständig verhindern.
»
Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversor-
gung für dieses Gerät von der Hausinstallation
getrennt ausgeführt ist.
»
Installieren Sie einen allstromsensitiven Feh-
lerstromschutzschalter vom Typ B.
Hinweis
Die Vorschriften des zuständigen Elektroenergie-
versorgungsunternehmens (EVU) und die gültigen
EN-Normen sind zwingend einzuhalten.
Hinweis
Die in dieser Dokumentation angegebenen Werte
zur Leitungsabsicherung und für Leitungsquer-
schnitte sind Richtwerte. Für die anlagenspezifische
Auslegung der Sicherheitseinrichtungen und
Leitungsquerschnitte ist der ausführende Fach-
handwerker verantwortlich.
Hinweis
Dem Hauptstromkreis des Verdichters ist maschi-
nenseitig kein Leistungsschütz vorgeschaltet. Die
anlagenseitig auszuführenden Schaltgeräte bzw.
Einrichtungen zum allpoligen Trennen und Aus-
schalten aller Versorgungsspannungen müssen
den sicherheitstechnischen Anforderungen ge-
mäß EN 60204-1, Abschnitt 5 und 13.4.5 sowie
den internationalen Vorschriften der Reihe IEC
60947 entsprechen.
Sachschaden
Sichern Sie den Hauptstromkreis (Verdichter), den
Steuerstromkreis (Regelung) und die elektrische
Zusatzheizung getrennt voneinander ab.
»
Verwenden Sie für den elektrischen Anschluss
das Ihrer Wärmepumpenanlage entsprechende
Anlagen-Prinzipschema.
»
Sorgen Sie für einen Potentialausgleich der Kälte-
mittelleitungen über eine Potentialausgleichsschiene
(min. 10mm²).
»
Führen Sie den Potentialausgleich gedämmt aus, um
der Ansammlung von Tauwasser vorzubeugen.
28
Sachschaden
Bei der Verwendung von verzinkten Erdungsrohr-
schellen besteht die Gefahr von Kupferkorrosion.
»
Verwenden Sie keine verzinkten Erdungsrohr-
schellen.
Die Absicherung des Hauptstromkreises (Verdichter)
und der elektrischen Zusatzheizung muss im Fehler-
fall jeweils allpolig abschalten.
Sämtliche Versorgungsleitungen müssen gegen
Überstrom und Kurzschluss abgesichert sein.
Die Schutzleiter müssen länger als die Stromfüh-
renden Leiter sein, um zu garantieren, dass sie
am längsten eine Verbindung zum Gerätegehäuse
haben.
Für die integrierte elektrische Zusatzheizung ist ein
entsprechender Sicherheitstemperaturbegrenzer
(STB) im Innenteil installiert.
Die Anschlussleitungen der Wärmepumpe müssen
die Anforderungen für doppelte Isolierung oder ver-
stärkte Isolierung erfüllen.
Die Auswahl des richtigen Anschlusskabels ist von
den örtlichen Gegebenheiten abhängig.
Die Außenteilversorgung darf nicht leichter sein, als
eine Gummischlauchleitung mit Polychloroprenmantel
acc. EN 50525-1 (VDE 0285-525-1).
8.4.1
Wärmepumpen für Dreiphasenwechselstrom
1 Schaltkasten des Innenteils der Wärmepumpe
2 Anlagen-Hauptverteiler
3 Versorgung des Hauptstromkreises (Verdichter)
4 EVU-Meldekontakt
5 Versorgung des Steuerstromkreises (OTS-Regler)
6 Versorgung der elektrischen Zusatzheizung
7 Schaltkasten des Außenteils der Wärmepumpe
8 extern verbauter Leistungsschütz
www.ochsner.com | 00_200_202_08_01_002-DE