Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Pumpen Und Stellantriebe; Evu-Meldekontakt; Hardwaretechnische Abschaltung Des Außenteils - Ochsner AIR FALCON 212 C11A T200 Planungs- Und Installationsanleitung

Hocheffizienz-luft/wasser-wärmepumpen
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AIR FALCON 212 C11A T200:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Maschinenspezifische Planung und Vorbereitung
Außentemperatur (T-AU):
»
Montieren Sie den Außentemperaturfühler in ca.
2,5 m Höhe an der Außenseite der Gebäudewand
(Nord-Westseite). Achten Sie darauf, dass der
Außentemperaturfühler nicht direkter Sonnenein-
strahlung oder Wind ausgesetzt ist, da ansonsten das
Regelungsverhalten beeinträchtigt wird.
Hinweis
Vermeiden Sie die Montage des Außentempera-
turfühlers am Gehäuse des Außenteils oder im
Abluftstrom des Außenteils.
Mischerfühler:
Verfügt Ihre Anlage neben einem direkten Heizkreis auch
über einen gemischten Heizkreis, dann muss ein Mischer-
fühler installiert werden.
Der Mischerfühler ist nicht im Lieferumfang enthalten.
»
Installieren Sie den Mischerfühler unmittelbar nach
der Heizkreispumpe für den gemischten Heizkreis auf
gut wärmeleitendem Rohrmaterial (metallisch).

8.4.10 Pumpen und Stellantriebe

Pumpen (Heizkreispumpe, Pufferladepumpe) sowie Stell-
antriebe (Umschaltmodul, Mischventil) werden an den
entsprechenden Klemmen im Schaltkasten angeschlos-
sen.
Sachschaden
Ein Probelauf von Pumpen und Stellantrieben darf
nur an einer für die Inbetriebnahme vorbereiteten
Anlage durchgeführt werden. Hierfür muss die Hy-
draulik fertig angeschlossen sein.

8.4.11 EVU-Meldekontakt

am EVU-Meldekontakt anlie-
gende Spannung
230 V
0 V
Tarifschaltungen der Wärmepumpenanlage
Bei Tarifschaltungen (unterbrochene Stromlieferung) wird
die Wärmepumpe durch das Energieversorgungsunterneh-
men (EVU) vorübergehend abgeschaltet.
Tarif ohne Unterbrechung
Bei Tarifschaltungen ohne unterbrochene Stromlieferung
wird die Wärmepumpe durch das Energieversorgungs-
unternehmen vorübergehend abgeschaltet. Dafür ist ein
EVU-Meldekontakt am Innenteil vorgesehen. Für die
30
Status
Wärmepumpe freigegeben
EVU-Abschaltung aktiv
Aktivierung der Funktion ist eine Kabelbrücke im Schalt-
kasten zu entfernen und das EVU-Meldekontakt-Kabel
anzuschließen.
Abschaltung durch einen Tarifschütz
Bei der Abschaltung durch einen bauseits eingebauten
Tarifschütz (verplombt durch den EVU) wird die Verdichter-
Stromversorgung der Wärmepumpe weggeschaltet. Hier
ist über einen Hilfskontakt am Tarifschütz der EVU-Mel-
dekontakt am Innenteil unbedingt zu beschalten.
Nachttarif
Bei einer Tarifumschaltung im Zähler (Nachttarif), wird der
EVU-Meldekontakt nicht ausgeführt.
8.4.12 Smart-Grid
Damit die Smart Grid-Funktion funktioniert, muss diese
bei der Inbetriebnahme konfiguriert werden. Informationen
bezüglich der Einstellungsmöglicheiten finden Sie in der
Bedienungsanleitung.
8.4.13 Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB-PUM-
HK1)
Bei der Verwendung von Flächenheizungen (z. B. Fuß-
bodenheizung, Wandheizung) ist ein entsprechender
Sicherheitstemperaturbegrenzer vorzusehen. Dieser un-
terbricht im Fehlerfall direkt die Heizkreispumpe.
»
Führen Sie den Kontakt als Öffner aus.
8.4.14 Hardwaretechnische Abschaltung des Außenteils
(WQA-ERR-SIG)
Bei einem plötzlichem Ausfall der Reglerspannungsver-
sorgung muss auch eine hardwaretechnische Abschaltung
des Außenteils erfolgen. Damit dies gewährleistet wird,
ist es notwendig einen extern verbauten Leistungsschütz
einzubauen.
Der extern verbaute Leistungsschütz soll dazu mit dem
Reglerausgang WQA-ERR-SIG angesteuert werden. Bei
diesem Kontakt handelt es sich um einen 230 VAC-Aus-
gang.
www.ochsner.com | 00_200_202_08_01_002-DE

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis