Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Reglerausgänge; Volumenstrom; Widerstandskennlinie Temperaturfühler; 13.4 Warmwasser-Ladeleistung - Ochsner AIR FALCON 212 C11A T200 Planungs- Und Installationsanleitung

Hocheffizienz-luft/wasser-wärmepumpen
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AIR FALCON 212 C11A T200:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Datentabelle
13.1
Reglerausgänge
Schaltspannung
V
Max. Nennstrom
A
(resistiv)
Nennstrom (induktiv)
A
Max. Einschaltstrom
A
Min. Strom
mA
Max. Summe der
A
Ströme
aller Relaisausgänge

13.2 Volumenstrom

1 Pumpen-Restförderhöhe, max. Leistung (Stufe 3)
2 Pumpen-Restförderhöhe, mittlere Leistung (Stufe 2)
Volumen-
x
Restförderhöhe
strom
max. Leistung
(Stufe 3)
[m³/h]
[mbar]
0,5
857
0,6
853
0,7
850
0,8
845
0,9
830
1
815
1,1
795
1,2
765
1,3
730
1,4
680
1,5
640
1,6
560
13.3 Widerstandskennlinie Temperaturfühler
Temperatur
°C
-50
-40
-30
-20
PIA-982043-AIR FALCON-T200-td-DE | www.ochsner.com
~220-240 (45-65 Hz)
4
3(cosφ 0,6)
10 (für ≤ 1 Sek.)
1 (bei 230 V)
5
mittlere Leistung
(Stufe 2)
[mbar]
580
573
565
555
545
535
520
505
480
450
410
350
Widerstand
Ω
803,1
842,7
882,2
921,6
Temperatur
°C
-10
0
10
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

13.4 Warmwasser-Ladeleistung

Registerfläche
m2
2
y
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
3
3
3,5
3,5
3,5
3,5
4
4
4
4
4,5
4,5
4,5
4,5
5
Widerstand
Ω
960,9
1000
1039
1077,9
1097,4
1116,7
1155,4
1194
1232,4
1270
1308,9
1347
1385
1422
1460,6
1498,2
1535,8
1573,1
Speichervolumen
Empfohlene Lade-
leistung
l
kW
200
3,5
300
3,5
400
3,5
500
3,5
200
4,3
300
4,3
400
4,3
500
4,3
200
4,5
300
5,2
400
5,2
500
5,2
200
4,5
300
5,5
400
5,5
500
5,5
200
4,5
300
5,5
400
5,5
500
5,5
200
4,5
300
5,5
400
5,5
500
5,5
200
4,5
53

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis