Fertigstellung und Inbetriebnahme

»
Stellen Sie sicher, dass die Elektroinstallation fachge-
recht ausgeführt und abgeschlossen ist.
Sachschaden
Der Betrieb von Umwälzpumpen ohne Wasser im
System führt zur Zerstörung der Pumpe.
11.2 Steuerstromkreis prüfen
Sind alle zuvor genannten Bedingungen überprüft, so kann
die Reglerversorgung (OTS-Regler, 230 VAC) zur Über-
prüfung der einzelnen Funktionen eingeschaltet werden.
»
Prüfen Sie alle Fühler und deren Werte auf
Plausibilität
»
Prüfen Sie alle für Ihre Hydraulik benutzten Reg-
ler-Ausgänge auf richtige Funktion.
12. Fertigstellung und
Inbetriebnahme
Für eine Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage ist
der OCHSNER-Kundendienst oder ein autorisierter Kun-
dendienst-Partner anzufordern. Inbetriebnahme-Termine
sind mindestens 2 Wochen zuvor anzumelden.
12.1

Voraussetzungen

Die nachfolgenden Punkte müssen durch den Anlagener-
richter vor einer Inbetriebnahme sichergestellt sein.
Die Planung und Errichtung der Anlage ist durch
OCHSNER freigegeben.
Die maschinenspezifischen Planungs- und Installati-
onshinweise wurden eingehalten (Anlagenerrichtung
entsprechend den OCHSNER-Hydraulik-Standard-
schemen bzw. einer OCHSNER-Sonderhydraulik).
Die Mindestgröße der freien Grundfläche des Aufstel-
lungsraum für das Innenteil wurde eingehalten.
Bei Wärmepumpen mit OTE-Regelung:
- Das Anlagendatenblatt ist vollständig und kor-
rekt ausgefüllt vorhanden.
Bei Luft/Wasser-Wärmepumpen
- Das Außenteil ist fachgerecht aufgestellt und
mit dem Fundament verschraubt.
- Ist ein Schneedach vorhanden, so wurde die-
ses fachgerecht am Außenteil montiert.
1. Die Wärmenutzungsanlage ist fertiggestellt (Hei-
zung und Warmwasserbereitung).
Das hydraulische Rohrsystem ist fachgerecht
dimensioniert und ausgeführt, sodass die gefor-
derten Volumenströme eingestellt werden können.
PIA-982043-AIR FALCON-T200-in-DE | www.ochsner.com
Die Wärmenutzungsanlage ist normgerecht ge-
spült, gefüllt und entlüftet.
Die normgerechte Füllwasserqualität der Anlage
ist sichergestellt (VDI 2035).
Der Betriebsdruck ist eingestellt (0,8 - 2,0 bar).
Die Anlagentemperatur bzw. die Puffertemperatur
muss zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme mindes-
tens 15°C betragen.
Hinweis
Bei einer Unterschreitung der Mindest-Anlagen-
temperatur bzw. der Puffertemperatur kann die
Kältemittelfüllmenge nicht korrekt eingestellt
werden. Die Nichteinhaltung der Mindest-An-
lagentemperatur bzw. der Puffertemperatur führt
zu einem Inbetriebnahme-Abbruch.
»
Verwenden Sie gegebenenfalls bauseitig eine
Voraufheizung.
Notwendige Sicherheitseinrichtungen sind vor-
handen und auf die Anforderungen der Anlage
abgestimmt und überprüft.
Ein vorhandener Warmwasserspeicher ist für die
Inbetriebnahme befüllt.
Sämtliche Absperrungen sind geöffnet bzw. einre-
guliert und kontrolliert.
Die korrekte Funktion von bauseitig installierten
Volumenstrommessteilen ist kontrolliert.
Die Anlage ist hydraulisch abgeglichen.
2. Die Wärmequellenanlage ist vorbereitet.
Ist Wärmequellen-Seitig ein hydraulisches Rohr-
system vorhanden, so wurde dieses fachgerecht
dimensioniert und ausgeführt, sodass die gefor-
derten Volumenströme eingestellt werden können.
Notwendige Sicherheitseinrichtungen sind vor-
handen und auf die Anforderungen der Anlage
abgestimmt und überprüft.
Die Mauerdurchführung ist fachgerecht
abgedichtet.
Bei Luft/Wasser- und Direktverdampfung/Was-
ser-Wärmepumpen, wenn die Verlegung der
Anbindeleitungen durch den Anlagenerrichter
vertraglich vereinbart ist:
- Die Kältemittelleitungen zwischen dem Innen-
teil und dem Außenteil sind fachgerecht und
entsprechend den Kältetechnik-Richtlinien
verlegt.
- Die Kältemittelleitungen sind fachgerecht durch
die Mauerdurchführung mit etwas Überlänge
bis zu den Anschlüssen des Innenteils und des
Außenteils geführt.