Die LEDs zeigen direkt die folgenden T2550 IOC Modul Fehler oder potentielle Fehler Modi:
Stromausfall,
Watchdog,
Kommunikationsfehler,
Verlust des primär Status,
Entkopplung und
Desynchronisation.
Wenn eines der beiden redundant arbeitenden T2550R Module ausfällt, ändert sich der Status von z. B. primär auf
sekundär oder von synchronisiert auf desynchronisiert oder manchmal, von gekoppelt auf entkoppelt.
Durch das Muster der leuchtenden LEDs können Sie den Zustand, ebenso wie eventuelle Fehler, jedes T2550R
Moduls feststellen.
blinkenden 'Standby', 'Kommunikation' und/oder 'Duplex' LEDs entnehmen.)
7.2.3
7.2.3
7.2.3
Stromausfall
Stromausfall
Stromausfall
7.2.3
7.2.3
Stromausfall
Stromausfall
Bei einem Stromausfall gehen die betroffenen T2550 IOC Module in einen 'Netzausfall' Zustand. Dieser tritt ein,
wenn die 24 V Versorgung den T2550 nicht versorgen kann.
Fällt die 24 V Versorgung aus, erlischt die 'Status' LED des T2550 IOC Moduls. Ist eine externe Batterie vorhanden,
verbleibt Spannung an der Heißstart Operation. Beachten Sie, dass Sie den Grund des Stromausfalls vor Ablauf der
Lebensdauer der Batterie finden und beheben sollten. Ein interner Supercap unterstützt die Heißstart Funktion für bis
zu 24 Stunden.
7.2.4
7.2.4
7.2.4
Watchdog Fehler
Watchdog Fehler
Watchdog Fehler
7.2.4
7.2.4
Watchdog Fehler
Watchdog Fehler
Tritt ein Watchdog Fehler auf, gehen die betroffenen T2550R Module in einen 'Watchdog Fehler' Status.
Steht der Watchdog Schalter (SW2:S1) auf EIN, versucht das T2550R Modul automatisch einen Neustart der CPU.
Steht der Watchdog Schalter (SW2:S1) auf AUS, verlöschen alle LEDs außer der 'Fehler' LED und die CPU kann
nur gestartet werden, indem Sie den 'Watchdog' Schalter auf dem T2550R Modul betätigen.
Tritt im redundanten Modus ein Watchdog Fehler auf, übernimmt (oder behält) das verbleibende T2550R Modul den
PRIMÄR UNSYNCHRONISIERT Zustand. Die Datenbasis kann nur laufen, wenn die Module vor der Übernahme
synchronisiert wurden. Wenn nicht, wird die Datenbasis angehalten.
Kapitel 7
Seite 7 - 4
(Tabelle 7.2.1
können Sie die verschiedenen Zustände bei eingeschalteten, ausgeschalteten oder
T2550 HANDBUCH
HA028898GER
Ausgabe 5 Jan 07