D12.7
TECHNISCHE DATEN
Die angegebenen Werte beziehen sich auf Vs, wobei Vs eine externe Versorgungsspannung mit nominal 24 V ist.
Anlagenseitige Schnittstelle.

D12.7.1 FI2 Modul

Eingangsarten: Magnetischer Fühler, Spannung, Strom und Kontakt.
Kanal
Frequenzmessung:
Impulszählung:
Entprellen angewendet (Spannung, Strom, Kontakt):
Magnetischer Fühler Eingang
Absoluter maximaler Eingang:
HA028898GER
Ausgabe 5 Jan 07
Bereich:
Logisch, 0,01 Hz - 40 kHz, ohne Entprellen
Magnetisch, 10 Hz - 40 kHz
Auflösung:
<60 ppm des Messwerts für Rechtecksignal Eingang
Genauigkeit:
± 100 ppm, Referenz. ± 160 ppm, gesamt. ± 0,0 5% über 5 Jahre, Drift
Bereich:
Logisch, V
Magnetisch, 10 Hz - 40 kHz
Einstellung:
Maximale Frequenz
5 ms
100 Hz
10 ms
50 Hz
20 ms
25 Hz
50 ms
10 Hz
Auflösung:
<600 des Messwerts für Rechtecksignal Einang
Eingangsbereich:
10 mV bis 80V
± 100 V
Eingangsimpedanz:
>30 kΩ