So tauschen Sie eine gespiegelte Festplatte bei
laufendem Betrieb aus
1. Überprüfen Sie, welches Festplattenlaufwerk mit welchem logischen und
physischen Gerätenamen übereinstimmt:
Näheres dazu finden Sie unter
RAID-Festplatten" auf Seite
Wird der Festplattenstatus FAILED angezeigt, kann das Laufwerk ausgebaut und ein
neues eingebaut werden. Beim Einbau sollten die neue Festplatte den Status OK und
das Volume den Status RESYNCING aufweisen.
2. Zum Ermitteln einer ausgefallenen Festplatte geben Sie folgenden Befehl ein:
# raidctl
Beispiel:
# raidctl
RAID
Volume
Volume
Type
--------------------------------------------------------
c0t1d0
IM
In diesem Beispiel weist der Mirror aufgrund eines Fehlers der Festplatte c0t2d0
den Status DEGRADED auf.
Hinweis – Je nach Anzahl und Typ der installierten zusätzlichen
Festplattencontroller weichen die logischen Gerätenamen auf Ihrem System
möglicherweise hiervon ab.
3. Entfernen Sie das Festplattenlaufwerk gemäß der Beschreibung im
Wartungshandbuch für den Server.
Ein ausgefallenes Laufwerk muss nicht anhand eines Softwarebefehls außer Betrieb
(offline) gesetzt werden.
4. Bauen Sie nach der Beschreibung im Wartungshandbuch für den Server ein neues
Festplattenlaufwerk ein.
Das RAID-Dienstprogramm stellt die Daten automatisch wieder auf der Festplatte her.
„Steckplatznummern und Gerätenamen für Nicht-
75.
RAID
RAID
Status
Disk
DEGRADED
c0t1d0
c0t2d0
Kapitel 6 Verwaltung von Festplatten-Volumes
Disk
Status
OK
FAILED