Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Server Stürzen Aufgrund Eines Fehlers Im Pcie-Root-Complex Eventuell Ab (Cr 6555956) - Fujitsu SPARC Enterprise T5120 Handbuch

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für SPARC Enterprise T5120:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Server stürzen aufgrund eines Fehlers im PCIe-
Root-Complex eventuell ab (CR 6555956)
Während des Neustarts kann es zu einem Absturz mit der folgenden Meldung
kommen:
„Fatal error has occurred in: PCIe root complex."
Der Absturz tritt nur beim Neustart auf. Beim Neustart nach einem solchen Absturz
ist dieser Fehler nie aufgetreten. Der Absturz kann auch dann auftreten, wenn keine
externen USB-Geräte an den Server angeschlossen sind.
Abhilfen:
Wenn Ihr Server in solchen Fällen abstürzt, führen Sie die im Folgenden
beschriebenen Abhilfemaßnahmen durch.
Um sicherzustellen, dass das System nach einem Absturz neu gestartet wird und
weiter arbeitet, konfigurieren Sie den Server so, dass er automatisch neu gestartet
wird. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:
-> set /HOST/bootmode script="setenv auto-boot? true"
-> set /HOST/bootmode script="setenv auto-boot-on-error? true"
sc> bootmode bootscript="setenv auto-boot? true"
sc> bootmode bootscript="setenv auto-boot-on-error? true"
Um die Möglichkeit eines Systemabsturzes von vornherein auszuschließen,
deaktivieren Sie die USB-Geräte (führen Sie diese Lösungsmöglichkeit nur dann
durch, wenn Sie die USB-Geräte nicht verwenden. Hierzu gehört auch ein
integriertes DVD-Laufwerk):
-> set /SYS/MB/PCIE-IO/USB component_state=Disabled
sc> disablecomponent /SYS/MB/PCIE-IO/USB
Es werden alle USB-Geräte deaktiviert, einschließlich des DVD-Laufwerks.
Der Service-Prozessor wird eine Fehlermeldung erzeugen und die Fehler-LED
einschalten.
64
SPARC Enterprise T5120 und T5220 Server – Produkthinweise • Oktober 2008
Über die ILOM-Befehlszeilenschnittstelle:
Über die ALOM CMT-kompatible Befehlszeilenschnittstelle:
Über die ILOM-Befehlszeilenschnittstelle:
Über die ALOM CMT-kompatible Befehlszeilenschnittstelle:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Sparc enterprise t5220

Inhaltsverzeichnis