Ein nicht montierter integrierter Lüfter wurde irrtümlich
als fehlerhaft gemeldet (CR 6636098)
Wenn irrtümlicherweise an einem integrierten Lüfter ein Fehler festgestellt und an
die Enhanced Support Facility-Software gemeldet wird, wird folgende
Fehlermeldung angezeigt:
FJSVmadm:A:FANBD0/FM0/F0/TACH:FJSVmadm:Detected failure on the fan
------------------
(Position eines integrierten Lüfters. Die Ausgabe kann abweichen.)
Bei Eingabe eines der ILOM-Statusbefehle (z. B. dem Befehl showenvironment)
wird der Systemstatus jedoch korrekt angezeigt.
Wird ein tatsächlicher Fehler in einem integrierten Lüfter erkannt, wird eine
Fehlermeldung ähnlich der folgenden angezeigt.
Bei irrtümlicher Erkennung eines integrierten Lüfters als fehlerhaft wird die
folgende Meldung nicht angezeigt.
sc> showfaults
Last POST Run: Fri May 16 14:27:39 2008
Post Status: Passed all devices
ID FRU Fault
1 /SYS/FANBD0/FM0 SP detected fault: TACH at /SYS/FANBD0/FM0/F0 has
exceeded low non-recoverable threshold.
Abhilfe: Dieser Fehler kann ignoriert werden.