Achtung – Sobald das Wechselstrom-Netzkabel an die Stromquelle angeschlossen
wird, schaltet der Server in den Standby-Modus und der Service-Prozessor wird
initialisiert.
●
Anweisungen zum Anschließen des Servers an die Wechselstromversorgung
finden Sie unter
Voraussetzungen und Verfahren für den
Gleichstrombetrieb
In diesem Abschnitt werden die Gleichstromverkabelung und die Anforderungen an
die Gleichstromquelle erläutert.
Anforderungen an die Gleichstromquelle
In
TABELLE 5-3
Netzteile im Sun Netra T5220 Server, in
Gleichstromquelle für den Server insgesamt aufgeführt.
TABELLE 5-3
Beschreibung
Eingangsspannungsbereich im Betrieb
Max. Eingangsstrom bei Betrieb
Max. Eingangsleistung bei Betrieb
TABELLE 5-4
Beschreibung
Eingangsspannungsbereich im Betrieb
Max. Eingangsstrom bei Betrieb
Max. Eingangsleistung bei Betrieb
76
Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008
„Erstmaliges Einschalten des Systems" auf Seite
sind die Anforderungen an die Gleichstromquelle für die einzelnen
Grenzwerte und zulässige Bereiche für die einzelnen Netzteile im Server
bei Gleichstrombetrieb
Grenzwerte und zulässige Bereiche für den Server bei Gleichstrombetrieb
die Anforderungen an die
TABELLE 5-4
Grenzwert oder Bereich
-40 bis -75 V Gleichstrom (Nennwert)
11,7 A
660 W
Grenzwert oder Bereich
-40 bis -75 V Gleichstrom
23 A
900 W
87.