5. Heben Sie den Server in das Rack und schieben Sie ihn auf die
Schienenführungen (
ABBILDUNG 4-4
6. Befestigen Sie jede Seitenhalterung des Servers mit je zwei Schrauben pro
Seite an der Rack-Vorderseite (
Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab.
7. (Optional) Bei besonders hohen Schwingungen in der Umgebung ist der
Server mithilfe der Rückplatten zusätzlich an der Rack-Rückseite zu
befestigen (
Die Rückplatten sind an der Stützenrückseite und an einem der drei Schlitze (je
nach Stärke der Stütze) an jeder Seitenhalterung zu befestigen.
a. Setzen Sie eine der M5 × 10 SEM-Schrauben pro Rückplatte locker in eine
58
Sun Netra T5220 Server – Installationshandbuch • Januar 2008
ABBILDUNG 4-4
Montage und Befestigung des Servers im Rack mit 2 Stützen
ABBILDUNG 4-1
der drei Positionen an der Rückplatte ein (
Die Position ist von der Stärke der jeweiligen Schiene im Rack abhängig. So
zeigt beispielsweise
ABBILDUNG 4-5
Rückplatte für die mittlere Rack-Position.
).
).
ABBILDUNG 4-4
).
ABBILDUNG 4-5
die Position der Schraube in der
).