14
Inspektion und Wartung
14.1 Letzte gespeicherte Störung abru-
fen
B Servicefunktion i02 wählen (
Eine Übersicht der Störungen finden Sie ab
Seite 69.
14.2 Wärmeblock, Brenner und Elektro-
den prüfen
Für die Reinigung des Wärmeblocks das Zubehör
Best. Nr. 7 719 003 006, bestehend aus Bürste und
Aushebewerkzeug verwenden.
B Kappe vom Messstutzen an der Mischeinrichtung
abnehmen.
Bild 60
B Druckmessgerät am Messstutzen anschließen und
Steuerdruck bei maximaler Nennwärmeleistung prüfen.
Gerät
Steuerdruck
≥ 4,2mbar
GB172-14 T..
GB172-14 T..
< 4,2 mbar
≥ 6,1 mbar
GB172-20 T..
GB172-20 T..
< 6,1 mbar
Tab. 21
60
Seite 41).
6 720 615 492-15.2O
Reinigung?
Nein
Ja
Nein
Ja
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
Wenn eine Reinigung erforderlich ist:
B Deckel der Serviceöffnung abnehmen.
Bild 61
B Saugrohr ausbauen.
B Arretierung an der Mischeinrichtung drücken und
Mischeinrichtung drehen.
B Mischeinrichtung abziehen.
1.
3.
Bild 62
6 720 646 517-47.1O
2.
6 720 615 492-16.3O