Servicefunktion
2.1E
Pumpenschaltart
2.1F
hydraulische Anlagenkonfigura-
tion
2.1H
Pumpenleistung bei minimaler
Heizleistung
2.1J
Pumpenleistung bei maximaler
Heizleistung
2.2A
Ohne Funktion
2.2C
Entlüftungsfunktion
Tab. 13 Menü 2
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
Mögliche Einstellungen
Beim Anschluss eines Regelsystems wird die Pumpenschaltart auto-
matisch eingestellt.
• 4: Intelligente Heizungspumpenabschaltung bei Heizungsanlagen
mit witterungsgeführtem Regler. Die Heizungspumpe wird nur bei
Bedarf eingeschaltet.
• 5: Der Vorlauftemperaturregler schaltet die Heizungspumpe. Bei
Wärmebedarf läuft die Heizungspumpe mit dem Brenner an.
Grundeinstellung ist 5.
Mit der Anlagenkonfiguration legen Sie fest, welche Komponenten im
Heizungssystem möglich sind. Mögliche Einstellungen sind:
• 0: Grundeinstellung für GB172-.. T120/T150
• 2: nicht erlaubt
Grundeinstellung nicht verändern, um den Warmwasserbetrieb
sicherzustellen.
nur aktiv, bei Pumpenkennfeld 0 (Servicefunktion 2.1C).
Einstellbereich: 10 % bis 100 %.
Grundeinstellung: 10 %.
nur aktiv, bei Pumpenkennfeld 0 (Servicefunktion 2.1C).
Einstellbereich: 10 % bis 100 %.
Grundeinstellung: 100 %.
Nach Wartungen kann die Entlüftungsfunktion eingeschaltet werden.
Mögliche Einstellungen sind:
• 0: Entlüftungsfunktion aus
• 1: Die Entlüftungsfunktion ist eingeschaltet und wird nach Ablauf
wieder automatisch auf 0 zurückgesetzt
• 2: Die Entlüftungsfunktion ist dauerhaft eingeschaltet und wird nicht
auf 0 zurückgesetzt
Grundeinstellung ist 1.
Solange die Entlüftungsfunktion aktiv ist, blinkt das Symbol
Einstellungen des Servicemenüs
10
.
47