Zirkulationsanschluss/Zirkulationsleitungen
Bild 13
Die Dimensionierung von Zirkulationsleitungen ist nach
DVGW Arbeitsblatt W 553 zu bestimmen.
Bei Ein- bis Vierfamilienhäusern kann auf eine aufwändige
Berechnung verzichtet werden, wenn folgende Bedingun-
gen eingehalten werden:
• Zirkulations-, Einzel- und Sammelleitungen mit einem
Innendurchmesser von mindestens 10 mm.
• Zirkulationspumpe in DN 15 mit einem Förderstrom
von max. 200 l/h und einem Förderdruck von
100 mbar.
• Länge der Warmwasserleitungen max. 30 m.
• Länge der Zirkulationsleitung max. 20 m.
• Der Temperaturabfall darf 5 K nicht überschreiten
(DVGW Arbeitsblatt W 551)
Zur einfachen Einhaltung dieser Vorgaben:
B Regelventil mit Thermometer einbauen.
Elektrischer Anschluss der Zirkulationspumpe
(
Seite 33).
Um elektrische- und thermische Energie zu
sparen, Zirkulationspumpe nicht im Dauerbe-
trieb laufen lassen.