Störungs-
Betriebs-
code
code
9A
360
9L
230
9L
234
9L
238
9U
233
EL
259
Tab. 27 Verriegelnde Störungen
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
Beschreibung
KIM nicht erkannt.
Gasarmatur defekt.
Anschlusskabel der Gasarma-
tur oder Gasarmatur oder
Basiscontroller BC25 defekt.
Anschlusskabel der Gasarma-
tur oder Gasarmatur oder
Basiscontroller BC25 defekt.
KIM defekt.
KIM oder Logamatic BC25
defekt.
Betriebs- und Störungsanzeigen
Beseitigung
B Mit Servicefunktion i22 „KIM-Nummer" die KIM-
Nummer auslesen (
auf Seite 80 vergleichen.
B KIM abziehen und neu aufstecken, ggf. tauschen.
B Verkabelung prüfen, ggf. tauschen.
B Gasarmatur prüfen (
B Verkabelung prüfen, ggf. tauschen.
B Gasarmatur prüfen (
B Basiscontroller BC25 tauschen.
B Verkabelung prüfen, ggf. tauschen.
B Gasarmatur prüfen (
B Basiscontroller BC25 tauschen.
B KIM tauschen.
B KIM tauschen.
B Basiscontroller BC25 tauschen.
Seite 44) und mit Tabelle 31
Seite 64), ggf. tauschen.
Seite 64), ggf. tauschen.
Seite 64), ggf. tauschen.