14.10 Heizungspumpe prüfen/ausbauen
B Mit der Servicefunktion t03 „Permanenter Pumpenlauf"
die Heizungspumpe prüfen (
schen.
B Stecker herausziehen.
B Vier Schrauben entfernen.
B Pumpenkopf nach vorn herausziehen.
3.
1.
Bild 75
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
Seite 52), ggf. tau-
2.
6 720 646 517-60.1O
Inspektion und Wartung

14.11 Basiscontroller BC25 ausbauen

B KIM herausziehen.
B Drei Schrauben an der Abdeckung entfernen und
Abdeckung nach unten abnehmen.
B Alle angeschlossenen Anschlussklemmen und zugehö-
rigen Kabeldurchführungen nach unten herausziehen.
Bild 76
B Basiscontroller BC25 herunterklappen.
B Manometer herausziehen.
Bild 77
14
6 720 647 455-44.1O
2.
1.
6 720 647 455-46.2O