14.4 Membran (Abgasrückströmsiche-
rung) in der Mischeinrichtung prüfen
B Mischeinrichtung nach Bild 62 ausbauen.
B Membran auf Verschmutzung und Risse prüfen.
Bild 69
B Mischeinrichtung wieder montieren.
14.5 Ausdehnungsgefäß (Zubehör) prü-
fen (siehe auch Seite 21)
Das Prüfen des Ausdehnungsgefäßes ist nach DIN 4807,
Teil 2, Abschnitt 3.5 jährlich erforderlich.
B Gerät drucklos machen.
B Ggf. Vordruck des Ausdehnungsgefäßes auf die stati-
sche Höhe der Heizungsanlage bringen.
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
14.6 Betriebsdruck der Heizungsanlage
Anzeige am Manometer
1 bar
1 - 2 bar
3 bar
Tab. 22
6 720 615 492-18.2O
B Wenn der Zeiger unterhalb von 1 bar steht (bei kalter
B Wenn der Druck nicht gehalten wird: Ausdehnungs-
14.7
B Mit der Servicefunktion t04 „Internes 3-Wege-Ventil
B 3-Wege-Ventil ausbauen.
Bild 70
Inspektion und Wartung
einstellen
HINWEIS: Geräteschaden!
Beim Nachfüllen von Heizwasser können
Spannungsrisse am heißen Wärmeblock auf-
treten.
B Heizwasser nur bei kaltem Gerät nach-
füllen.
Minimaler Fülldruck (bei kalter Anlage)
Optimaler Fülldruck
Maximaler Fülldruck bei höchster Tem-
peratur des Heizwassers darf nicht
überschritten werden (Sicherheitsventil
öffnet).
Anlage): Wasser nachfüllen, bis der Zeiger wieder zwi-
schen 1 bar und 2 bar steht.
Vor dem Nachfüllen den Schlauch mit Was-
ser füllen. Damit wird vermieden, dass Luft
ins Heizwasser eindringt.
gefäß und Heizungsanlage auf Dichtheit prüfen.
3-Wege-Ventil prüfen/ausbauen
permanent in Stellung Warmwasserbereitung" den
Motor des 3-Wege-Ventils prüfen (
14
Seite 52).