Kondensatpumpe BM-C20 oder Neutralisa-
tionsbox NE1.x anschließen
Bei fehlerhafter Kondensatabführung werden Heiz- und
Warmwasserbetrieb unterbrochen.
HINWEIS: Reihenschaltung!
B Werden mehrere externe Sicherheitsein-
richtungen wie z. B. AT90 und Kondensat-
hebepumpe angeschlossen, müssen die-
se in Reihe geschaltet werden.
B Brücke an den mit diesem Symbol
gekennzeichneten Klemmen entfernen.
B Kontakt für Brennerabschaltung
anschließen.
Am Heizgerät darf nur der Kontakt für Bren-
nerabschaltung angeschlossen werden.
B 230-V-AC-Anschluss der Kondensatpum-
pe bauseits vornehmen.
6.4.5
Außentemperaturfühler anschließen
Der Außentemperaturfühler für das Regelsystem wird am
Heizgerät angeschlossen.
B Außentemperaturfühler an den mit die-
sem Symbol gekennzeichneten Klem-
men anschließen.
6.4.6
Externen Vorlauftemperaturfühler (z. B.
hydraulische Weiche) anschließen
B Externen Vorlauftemperaturfühler an
den mit diesem Symbol gekennzeich-
neten Klemmen anschließen.
6.4.7
Zirkulationspumpe (230 V, max. 100 W)
anschließen
Die Zirkulationspumpe kann vom Basiscontroller BC25
oder vom Regelsystem (Bedieneinheit Logamatic RC35
oder Logamatic 4000) gesteuert werden.
B Zirkulationspumpe an den mit diesem
Symbol gekennzeichneten Klemmen
anschließen.
B Bei Steuerung durch den Basiscontroller
BC25 Servicefunktionen 2.CL und 2.CE entsprechend
einstellen.
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
6.4.8
Module montieren und anschließen
Module (z. B. Weichen-, Mischermodul) müssen extern
montiert werden. Der Anschluss für die Kommunikation
mit dem Basiscontroller/Regelsystem erfolgt über EMS-
Bus.
B Kommunikationsleitung an den mit
diesem Symbol gekennzeichneten
Klemmen anschließen.
Wenn eine zusätzliche Spannungsversorgung erforder-
lich ist:
B 230-V-Leitung an den mit diesem Symbol
gekennzeichneten Klemmen anschließen.
6.5

Netzkabel ersetzen

Wenn das eingebaute Netzkabel ersetzt werden muss,
folgende Kabeltypen verwenden:
• Im Schutzbereich 1 und 2 (
– NYM-I 3 × 1,5 mm
• Außerhalb der Schutzbereiche 1 und 2:
– HO5VV-F 3 x 0,75 mm
– HO5VV-F 3 x 1,0 mm
B Neues Netzkabel an den mit diesem
Symbol gekennzeichneten Klemmen
anschließen.
B Anschlusskabel so anschließen, dass der
Schutzleiter länger ist als die anderen
Leiter.
N
L
Elektrischer Anschluss
230V
OUT
Bild 30):
2
2
oder
2
230V
IN
6
EMS
EMS
N
L
N
L
33