Armaturen-Set
Der Gashahn hat eine thermische Absperreinrichtung, die
in Deutschland vorgeschrieben ist.
Der Gashahn ist für Erdgas und Flüssiggas verwendbar.
B Zubehör entsprechend der beiliegenden Installations-
anleitung montieren.
Bild 14 Montage des Armaturen-Set am Beispiel
Anschluss-Set seitlich nach rechts
B Rohrweite für die Gaszuführung nach DVGW-TRGI
(Erdgas) und TRF (Flüssiggas) bestimmen.
B Bei Flüssiggas: Druckregelgerät mit Sicherheitsventil
einbauen, um das Gerät vor zu hohem Druck zu schüt-
zen (TRF).
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
1.
2.
Sicherheitsgruppe Kaltwasser
WARNUNG: Verbrühungsgefahr und Was-
serschaden!
Der Betrieb des Gerätes ohne Sicherheits-
gruppe zerstört den Warmwasserspeicher.
B Sicherheitsgruppe im Kaltwasserzulauf
montieren.
B Abblaseöffung des Sicherheitsventils
nicht verschließen.
Im Kaltwasserzulauf ist nach DIN 1988 eine Sicherheits-
gruppe erforderlich.
Wenn der Ruhedruck im Kaltwasserzulauf 80 % des
Sicherheitsventil-Ansprechdrucks überschreitet, ist
zusätzlich ein Druckminderer erforderlich.
Die Sicherheitsgruppebesteht aus Sicherheitsventil,
Absperrhahn, Rückflussverhinderer und Manometeran-
schluss.
B Sicherheitsgruppe nach beiliegender Installationsanlei-
tung montieren.
5
Installation
25

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading