10
Einstellungen des Servicemenüs

10.2.5 Test

Um eine Servicefunktion dieses Menüs aufzurufen:
B Taste
und Taste ok gleichzeitig so lange drücken
bis in der Textzeile „Menu 1" erscheint.
B Mit der Taste + Test auswählen.
B Auswahl mit Taste ok bestätigen.
B Taste + oder Taste – drücken, um durch die Service-
funktionen dieses Menübereichs zu blättern.
Servicefunktion
t01
Permanente Zündung
t02
Permanenter Gebläselauf
t03
Permanenter Pumpenlauf
(interne und externe Pumpen)
t04
Internes 3-Wege-Ventil perma-
nent in Stellung Warmwasser-
bereitung
t05
Ohne Funktion
t06
Test Ionisationsspannung (mit
externem Messgerät)
Tab. 15 Menü Test
52
Mögliche Einstellungen
Diese Servicefunktion erlaubt die permanente Zündung ohne Gas-
zufuhr, um die Zündung zu testen.
Mögliche Einstellungen sind:
• 0: aus
• 1: ein
Grundeinstellung ist 0.
B Funktion nicht länger als 2 Minuten eingeschaltet lassen, sonst kann
der Zündtransformator beschädigt werden.
Diese Servicefunktion erlaubt das Gebläse anlaufen zu lassen, ohne
Gaszufuhr oder Zündung.
Mögliche Einstellungen sind:
• 0: aus
• 1: ein
Grundeinstellung ist 0.
Mögliche Einstellungen sind:
• 0: aus
• 1: ein
Grundeinstellung ist 0.
Mögliche Einstellungen sind:
• 0: aus
• 1: ein
Grundeinstellung ist 0.
Mögliche Einstellungen sind:
• 0: aus
• 1: ein (Ionisationsspannung 140 - 170 V AC)
Grundeinstellung ist 0.
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.