Gas-Luft-Verhältnis (Co Oder O ); Einstellen - Buderus Logamax plus GB172-14 T120 Montage- Und Wartungsanleitung

Kompaktheizzentrale brennwert
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Logamax plus GB172-14 T120:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

11
Gasartenanpassung
11.2 Gas-Luft-Verhältnis (CO

einstellen

B Gerät am Ein/Aus-Schalter ausschalten.
B Verkleidung abnehmen.
B Gerät am Ein/Aus-Schalter einschalten.
B Verschlussstopfen am Abgasmessstutzen entfernen.
B Abgassonde ca. 135 mm in den Abgasmessstutzen
schieben und Messstelle abdichten.
Bild 52
B Wärmeabgabe sicherstellen durch geöffnete Heizkör-
perventile.
B Taste
/
und Taste
cken, bis im Display das Symbol
Die alphanumerische Anzeige zeigt die Vorlauftempe-
ratur, in der Textzeile blinkt 100 % (maximale Nenn-
wärmeleistung Warmwasser). Nach kurzer Zeit geht
der Brenner in Betrieb.
Displayanzeige im Schornsteinfegerbetrieb
GB172-20 T...
maximale Nennwärmeleistung
maximale Nennwärmeleis-
tung Heizung
minimale Nennwärmeleistung
GB172-14 T...
maximale Nennwärmeleistung
maximale Nennwärmeleis-
tung Heizung
minimale Nennwärmeleistung
Tab. 17 Prozentanzeigen der Nennwärmeleistung
54
oder O
)
2
2
6 720 614 153-07.2O
gleichzeitig so lange drü-
erscheint.
Erdgas
Flüssiggas
100 %
100 %
83 %
83 %
20 %
20 %
100 %
100 %
92 %
92 %
21 %
33 %
Logamax plus GB172-..T... - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.
B Plombe der Gasdrossel am Schlitz durchstoßen und
abhebeln.
1.
Bild 53
B An der Gasdrossel CO
Nennwärmeleistung nach Tabelle einstellen.
Bild 54
maximale Nenn-
wärmeleistung
Gasart
CO
Erdgas (G20)
9,4 %
Propan
10,8 %
Tab. 18
B Mit der Taste – die minimale Nennwärmeleistung ein-
stellen (
Tabelle 17).
Jede Änderung wird sofort wirksam.
B CO
- oder O
-Wert messen.
2
2
2.
6 720 618 832-21.1O
- oder O
-Wert für maximale
2
2
6 720 618 832-22.1O
minimale Nenn-
wärmeleistung
O
CO
2
2
2
4,0 %
8,6 %
4,6 %
10,5 %
O
2
5,5 %
5,0 %