4. Erstellen Sie das RAID 1-Volume.
# raidctl -c primäre sekundäre
Standardmäßig erfolgt das Erstellen eines RAID-Volumes interaktiv. Beispiel:
# raidctl -c c0t0d0 c0t1d0
Creating RAID volume c0t0d0 will destroy all data on member disks,
proceed
(yes/no)? yes
Volume 'c0t0d0' created
#
Alternativ können Sie die Erstellung mit der Option –f erzwingen, wenn Sie die
Festplatten im Verbund kennen und sicher sind, dass die Daten auf beiden
Festplatten gelöscht werden können. Beispiel:
# raidctl -f -c c0t0d0 c0t1d0
Volume 'c0t0d0' created
#
Wenn Sie einen RAID-Mirror erstellen, wird das sekundäre Laufwerk (hier c0t1d0)
aus der Solaris-Gerätestruktur ausgeblendet.
5. Mit dem folgenden Befehl können Sie den Status eines RAID-Mirrors überprüfen.
# raidctl
RAID
Volume
--------------------------------------------------------
c0t0d0
Sofern der RAID-Status OK lautet, ist das RAID-Volume online und vollständig
synchronisiert. Lautet der Status RESYNCING, werden die Daten zwischen den
primären und sekundären Festplatten im IM-Verbund noch synchronisiert. Wenn
eine der Verbundfestplatten ausgefallen ist oder auf andere Weise außer Betrieb
genommen wurde, lautet der RAID-Status DEGRADED. Ein weiterer möglicher Status
ist FAILED. In diesem Fall sollte das Volume gelöscht und erneut initialisiert
werden. Ein solcher Fehler kann auftreten, wenn eine der Festplatten in einem IS-
Volume oder beide Festplatten in einem IM-Volume verloren gehen.
50
SPARC Enterprise T1000-Server – Systemverwaltungshandbuch • Mai 2007
Volume
RAID
Type
Status
IM
RESYNCING
RAID
Disk
Disk
Status
c0t0d0
OK
c0t1d0
OK

Werbung