3.4
Größe des Ausdehnungsgefäßes prüfen
Kennlinien für Ausdehnungsgefäß (17 l)
Mit Hilfe des folgenden Diagramms lässt sich abschätzen, ob das einge-
baute Ausdehnungsgefäß ausreicht oder ob ein zusätzliches Ausdeh-
nungsgefäß benötigt wird (nicht für Fußbodenheizung).
Für die gezeigten Kennlinien gelten folgende Eckdaten:
• 1 % Wasservorlage im Ausdehnungsgefäß oder 20 % des Nennvolu-
mens im Ausdehnungsgefäß
• Arbeitsdruckdifferenz des Sicherheitsventils von 0,5 bar
• Vordruck des Ausdehnungsgefäßes entspricht der statischen Anla-
genhöhe über dem Heizgerät.
• Maximaler Betriebsdruck: 3 bar
T [°C]
70
60
50
A
40
30
0
100
200
300
V
Bild 8
Kennlinien für Ausdehnungsgefäß (17 l)
[I]
Vordruck 0,5 bar
[II]
Vordruck 0,75 bar (Grundeinstellung)
[III]
Vordruck 1,0 bar
[IV]
Vordruck 1,2 bar
[V]
Vordruck 1,3 bar
[A]
Arbeitsbereich des Ausdehnungsgefäßes
[B]
Zusätzliches Ausdehnungsgefäß erforderlich
[T]
Vorlauftemperatur [°C]
[V]
Anlageninhalt [l]
▶ Im Grenzbereich: Genaue Gefäßgröße entsprechend landesspezifi-
schen Bestimmungen ermitteln.
▶ Wenn der Schnittpunkt rechts neben der Kurve liegt: Zusätzliches
Ausdehnungsgefäß installieren.
4

Installation

VORSICHT
Verletzungsgefahr!
Während des Transports und der Installation besteht Quetschgefahr. Bei
der Wartung können innen liegende Teile heiß werden.
▶ Installateure müssen beim Transport sowie bei der Installation und
Wartung Handschuhe tragen.
HINWEIS
Gefahr von Sachschäden!
Partikel in den Rohrleitungen der Heizungsanlage können die Wärme-
pumpenanlage beschädigen.
▶ Die Installation eines Partikelfilters ist für alle Anlagen zwingend er-
forderlich.
4.1

Transport und Lagerung

Die Inneneinheit muss stets aufrecht transportiert und gelagert werden.
Sie kann jedoch bei Bedarf vorübergehend gekippt werden.
Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
V
IV
B
III
II
I
400
500
600
700
[l]
0010043330-001
A
Die Inneneinheit nicht bei Temperaturen unter – 10 °C transportieren
oder lagern.
4.2
Transportieren des Geräts zum Aufstellort
▶ Schrauben von der Palette abschrauben und Bügel abnehmen.
Bild 9
Schrauben und Bügel abnehmen
▶ Vorderwand abnehmen.
▶ Um das Gerät von der Palette zu heben, sind zwei Personen erforder-
lich.