Installationsanleitung Inneneinheit für Luft-/Wasserwärmepumpe Logatherm WLW186i T180 WLW186i-12 T180 Vor Installation und Wartung sorgfältig lesen. 0010044279-001...
▶ Ausgeführte Arbeiten dokumentieren. HBestimmungsgemäße Verwendung Dieses Produkt ist für die Verwendung in geschlossenen Heizungsanla- gen in Wohngebäuden vorgesehen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eventuell daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgenommen. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Informationen zur Inneneinheit Die Inneneinheiten Logatherm WLW186i-12 HE T sind für den Anschluss an Logatherm WLW MB AR-Wärmepumpen vorgesehen. Logatherm WLW186i-12 HE T verfügt über einen integrierten Zuheizer, einen Warmwasserspeicher und einen kleinen Pufferspeicher. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Waschbecken usw.) ist ein Mindestabstand von 50 mm erforderlich. Die ideale Position ist an einer Außen- oder Zwischenwand. _ > 800 _ > 50 0010044286-001 Bild 3 Abmessungen (mm) 0010038921-003 Bild 2 Mindestabstand (mm) Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Entleerventil Warmwasserspeicher Entleerventil Heizwasser (CH) [10] Manuelles Entlüftungsventil [11] Heizkreispumpe PC1 [12] Typschild* *Das Typschild der Inneneinheit befindet sich im Gerät. Es enthält Anga- ben zur Artikelnummer und Seriennummer sowie zum Fertigungsdatum des Geräts. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
• Magnetitabscheider (nicht erforderlich, wenn die Anlage nur eine sorgungsnetzen) neu installierte Fußbodenheizung umfasst) • EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden - Planung von Warmwas- • Zubehör zum Befüllen von Heizungs- und Warmwasseranlage ser-Heizungsanlagen) • Rückschlagventil, wenn der Kühlbetrieb genutzt werden soll Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Warmwasserzusätze (Inhibitoren oder Korrosionsschutzmittel) können den Wärmeerzeuger und die Heizungsanlage beschädigen. ▶ Heizungsanlage ausschließlich mit Trinkwasser befüllen. Kein Brun- nen- oder Grundwasser verwenden. ▶ Wasserhärte des Füllwassers vor dem Befüllen der Anlage bestim- men. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Abtauung kann zudem der elektrische Zuheizer akti- viert werden. Wichtig ist auch die Kontrolle und Dokumentation der Mengen des Er- gänzungswassers über einen Wasserzähler. Größere und regelmäßig be- nötigte Ergänzungswassermengen deuten auf unzureichende Druckhaltung, Leckagen oder kontinuierliche Sauerstoffzufuhr hin. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
▶ Die Installation eines Partikelfilters ist für alle Anlagen zwingend er- forderlich. Transport und Lagerung Die Inneneinheit muss stets aufrecht transportiert und gelagert werden. Sie kann jedoch bei Bedarf vorübergehend gekippt werden. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Seite 12
▶ Darauf achten, dass der Text "IDU" auf den Holzteile nach oben zeigt. Dann passen die Aussparungen auf die Füße der Inneneinheit. 0010046566-001 0010048276-001 Bild 11 Transportwagen mit Gerät Bild 14 Holzteil ▶ Die Holzteile und Metallhalterungen unter die Inneneinheit legen und die Gurte befestigen. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Förderdruck von 100 mbar • Länge der Warmwasserleitungen max. 30 m • Länge der Zirkulationsleitung max. 20 m • Der Temperaturabfall darf 5 K nicht überschreiten Zur einfachen Einhaltung dieser Vorgaben: ▶ Regelventil mit Thermometer einbauen. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Summenalarm benötigt wird, muss dieser durch die Installation eines Zubehörmoduls realisiert werden EM100. ▶ Zubehörmodul installieren und die Einstellungen für den Summen- alarm vor der Inbetriebnahme der Anlage vornehmen ( Anleitung für das Zubehörmodul). Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
▶ In Gebäuden eine mindestens 12 mm starke Isolierung für Rohrlei- tungen verwenden. Dies ist auch für einen sicheren, effizienten Warmwasserbetrieb wichtig. Alle wärmeführenden Leitungen müssen mit einer geeigneten Wärme- isolierung entsprechend geltender Vorschriften versehen werden. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Automatisches Entlüftungsventil (VL1) in dieser Leitung installieren. 0010044359-002 Bild 19 Inneneinheit an die Wärmepumpe anschließen Eingang Wärmeträgermedium (von der Wärmepumpe) Ausgang Wärmeträgermedium (zur Wärmepumpe) Befüllvorrichtung und Einfüllventil VW2 Vorlaufleitung von der Wärmepumpe Rücklauf zur Wärmepumpe Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Heizungsanlage befüllen und den richtigen Druck herstellen. ▶ WARNUNG – Sicherstellen, dass der Ausgang des Sicherheitsventils nicht verstopft oder verschlossen wird. WARNUNG Verbrühungsgefahr! Wenn die Installation Trinkwassertemperaturen >65 °Cerfordert (z. B. bei Solarthermieanlagen, Kombination mit Holzkesseln oder ähnli- Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Seite 18
12.Partikelfilter SC1, Entleerventil VC2 und Einfüllventil VW2 öffnen, um die Heizungsanlage zu befüllen. 13.Befüllvorgang fortsetzen, bis aus dem Schlauch am Abfluss nur noch Wasser austritt. 14.Ventil VC3 öffnen, um den Pufferspeicher zu befüllen. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
▶ Beim Austausch von Leiterplatten auf die Farbcodierung und die Auf- Inneneinheit kleber achten. [Vcc] 24V= (24VDC) HIGH [GND] Wärmepumpe und Inneneinheit werden über eine Kommunikationslei- tung, den CAN-BUS [24 VDC, Klasse III (Schutzkleinspannung (SELV))], miteinander verbunden. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
▶ Kabel an die EMS-BUS-Anschlussklemme an der Inneneinheit an- schließen. Wenn die EMS-Anschlussklemme bereits belegt ist, einen Parallelan- schluss an derselben Klemme entsprechend Abb. 25 vornehmen. 6 720 809 156-23.1I Bild 26 Position des Außentemperaturfühlers 0010040325-001 Bild 25 EMS-Anschluss Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Befestigungspunkte am Metallblech für die Befestigung der Kabel Tab. 6 Kabelquerschnitt und Kabeltyp mit Kabelbindern Klemmenkasten ≤120 mm ≤10 mm 0010048737-001 Bild 27 Abisolieren der Adern für den Netzanschluss 6.9.2 Kabelführungen in der Inneneinheit 1. Abdeckung des Klemmenkastens entfernen. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Seite 22
Membran umschlossen ist. ▶ Nach dem Einführen der Kabel die Kabelverschraubungen festziehen (Abbildung 29 [3], [4], [5]). ▶ Die festgelegten Befestigungspunkte [9] für die Befestigung der durch die Einführungen geführten Kabel verwenden (Abbildung 29 [1], [2]). Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Seite 23
Wenn bei einem Anschluss die EVU-Sperre und SG keine Rolle spielen, kann die Inneneinheit über ein einzelnes Netzkabel versorgt werden. Dabei die Brückenanordnung beachten. 0010041530-004 Bild 31 Elektrische Anschlüsse ohne EVU-Sperre 400 V ~3 N, Eingang zur Inneneinheit (Zuheizer) Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Inneneinheit ein separates Netzkabel. Der Anschluss erfolgt in die- sem Fall an den Hausanschluss. Dabei die Brückenanordnung beachten. 0010040243-007 Bild 32 Elektrische Anschlüsse mit EVU-Sperre 400 V ~3 N, Eingang zur Inneneinheit (Zuheizer) 230 V ~1 N, Eingang zur Inneneinheit (Bedieneinheit) Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Elektrischer Anschluss 6.9.5 Klemmenbelegung im Klemmenkasten für Zubehör 0010041833-002 Bild 33 Elektrische Anschlüsse für Zubehör 230 V ~1 N, Relaisausgang zur Zirkulationspumpe PW2, Warm- wasserzirkulation 230 V ~1 N, Relaisausgang PK2, Kühlsaison Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
[T1] Außentemperaturfühler EMS-BUS-Zubehör Bild 35 Kabelbinder am Steckverbinder CAN-BUS zur Wärmepumpe Das Anzugsmoment der Schrauben für die XCU-THH (XCU HY)-Steckver- binder muss 0,5 Nm betragen. ▶ Vor jedem XCU-THH (XCU HY)-Steckverbinder einen Kabelbinder an- bringen. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Vermei- dung von Anlagenschäden be- dient werden (d. h. Frostschutz). • Extern 1 = Aus Normalbetrieb. Die Wärmepumpe ar- beitet normal gemäß • Extern 4 = Aus den Wärmeanforde- rungen aus der Hei- zungsanlage. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Seite 29
[I16] des XCU-THH (XCU HY)-Moduls angeschlossen wird, muss Elektrische Anschlüsse Inneneinheit, Niedertarif für 3,3V und 1 mA ausgelegt sein. Tarifsteuerung Tarifsteuerung EVU-Sperre Tarifsteuerung SG (Smart Grid) Gebäudestromzähler, 1-phasig, Normaltarif Wärmepumpe, Kompressor Zuheizer [10] Steuergerät und Inneneinheit Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Seite 30
Sperrzeit wird das Sperrzeitsymbol im Display angezeigt. Zuheizer • ** Der Schaltkontakt des Relais, das an den beiden Klemmen [I13] [10] Steuergerät und Inneneinheit und [I16] des XCU-THH (XCU HY)-Moduls angeschlossen wird, muss für 3,3V und 1 mA ausgelegt sein. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
[Keine] | [Elektrischer Zuheizer]. [Weiter] auswäh- len, um mit der Konfiguration fortzufahren, -oder- [Zurück], um zurückzukehren. Einige Funktionen werden nur im Display angezeigt, wenn sie aktiviert wurden bzw. das entsprechende Zubehör installiert ist. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
6. Druck auf dem Manometer GC1 prüfen und über das Einfüllventil zu- sätzliches Wasser einfüllen, wenn der Druck unter 2 bar liegt. 7. Prüfen, ob die Wärmepumpe läuft und keine aktiven Alarme vorlie- gen. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
▶ In der Systemübersicht die Temperaturen zu und von der Wärme- pumpe feststellen (Außeneinheit). ▶ Überprüfen, ob die Temperaturdifferenz dem für den Heizbetrieb ein- gestellten Delta-Wert entspricht. Bei zu hoher Temperaturdifferenz: ▶ Heizungsanlage entlüften. ▶ Filter/Siebe reinigen. ▶ Rohrabmessungen überprüfen. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
▶ Sieb wieder einsetzen. Das Sieb verfügt über Führungen, die in die getauscht werden muss, entfernen Sie die Installationsleiterplatte Aussparungen im Ventil passen und eine fehlerhafte Installation ver- vollständig und ersetzen Sie sie durch eine neue. hindern. ▶ Deckel anschrauben (handfest). ▶ Ventil öffnen (5). Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Anodenprüfer ist als Zubehör erhältlich. HINWEIS Korrosionsschäden! Eine Vernachlässigung der Anode kann zu frühzeitigen Korrosionsschä- den führen. ▶ Abhängig von der Wasserbeschaffenheit vor Ort, Anode jährlich oder alle zwei Jahre prüfen und bei Bedarf erneuern. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Nicht mehr gebrauchsfähige Elektro- oder Elektronikgerä- te müssen getrennt gesammelt und einer umweltgerech- ten Verwertung zugeführt werden (Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Nutzen Sie zur Entsorgung von Elektro- oder Elektronik- Altgeräten die länderspezifischen Rückgabe- und Sam- melsysteme. Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Das Produkt darf nur entsprechend den offiziellen Systemlösungen des Warmwassertemperaturfühler Herstellers installiert werden. Davon abweichende Systemlösungen sind nicht zulässig. Aus einer unzulässigen Installation resultierende Schäden Heizkreis ohne Mischer und Probleme sind von der Haftung ausgeschlossen. Heizkreispumpe Sicherheitstemperaturbegrenzer Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Bild 43 Tower Inneneinheit, Wärmepumpe (ODU), ein ungemischter Heizkreis In der Inneneinheit montiert An der Wand montiert Optionale Rückschlagklappe Für die empfohlene Vorgehensweise zum Befüllen ist VC4 erfor- derlich Optionales externes Ausdehnungsgefäß, sofern nicht integriert Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)