6.9.7
Elektrischer Anschluss EVU-Sperre und Smart Grid
Das EVU-Relais mit 3 Hauptausgängen und 1 Hilfsausgang muss entspre-
chend der Heizleistung des Zuheizers dimensioniert sein. Das Relais
muss vom Elektroinstallateur oder vom Energieversorgungsunterneh-
men bereitgestellt werden. Für den Betrieb wird ein potentialfreies Öff-
nungs-/Schließsignal entsprechend den Einstellungen der
Bedieneinheit benötigt. Bei aktiver Funktion wird auf dem Display der
Bedieneinheit ein entsprechendes Symbol angezeigt.
Smart Grid
Die Wärmepumpe ist Smart Grid-fähig. Die EVU-Abschaltung ist ein Teil
der Funktionalität.
Empfohlene Lösung (Softwareabschaltung auf Basis des SG-Sig-
nals)
Die Stromversorgung der Bedieneinheiten für die Innen- und die Außen-
einheit wird durch das EVU nicht beeinflusst, so dass Sicherheitsfunkti-
onen wie der Frostschutz aktiv bleiben.
Für die Nutzung der Smart Grid-Funktion ist zusätzlich zum Anschluss für
die EVU-Abschaltung ein zweiter Anschluss vom Hausanschlusskasten
zur Inneneinheit erforderlich.
Das Signalkabel für die EVU-Sperre und das SG-Signalkabel müssen an
die XCU-THH (XCU HY) externen Eingänge 1 und 4 angeschlossen wer-
den ( Abbildung 37), es ist keine Hardwareabschaltung erforderlich.
Bei der Softwareabschaltung werden die Wärmepumpe und der Zuhei-
zer durch eine Softwarefunktion gesperrt.
Alternative Lösung (Hardwareabschaltung)
Einige Energieversorgungsunternehmen bevorzugen möglicherweise
eine Hardwarelösung.
Hardwareabschaltung gemäß ( Abbildung 38) realisieren.
Für die Nutzung der Smart Grid-Funktion ist zusätzlich zum Anschluss für
die EVU-Abschaltung ein zweiter Anschluss vom Hausanschlusskasten
zur Inneneinheit erforderlich.
Das Signalkabel für die EVU-Sperre und das SG-Signalkabel müssen an
die XCU-THH (XCU HY) externen Eingänge 1 und 4 angeschlossen wer-
den ( Abbildung 38), um Störungen der Wärmepumpe zu unterdrü-
cken.
Achtung! Bitte wenden Sie sich an das Energieversorgungsunterneh-
men, wenn Sie die Smart Grid-Funktion nutzen möchten. Erkundigen Sie
sich bei Ihrem örtlichen Energieversorgungsunternehmen nach der er-
forderlichen elektrischen Konfiguration.
Die Smart Grid-Funktion wird automatisch aktiviert, wenn der externe
Eingang 1 für die EVU-Abschaltung konfiguriert ist, sofern der externe
Eingang 4 nicht für eine andere Funktion konfiguriert ist.
Die Wärmepumpe arbeitet in Abhängigkeit von den Signalen, die das
Energieversorgungsunternehmen über die zwei Netzanschlüsse über-
mittelt.
EVU- und SG-Funktionen
• Extern 1 = Ein
EVU-Sperrzeit.
• Extern 4 = Aus
• Extern 1 = Aus
Normalbetrieb.
• Extern 4 = Aus
Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
• Extern 1 = Aus
• Extern 4 = Ein
• Extern 1 = Ein
• Extern 4 = Ein
Tab. 7
Alle Wärmequellen
(Wärmepumpe und
Zuheizer) sind gene-
rell ausgeschaltet. Es
dürfen nur Anforde-
rungen zur Vermei-
dung von
Anlagenschäden be-
dient werden (d. h.
Frostschutz).
Die Wärmepumpe ar-
beitet normal gemäß
den Wärmeanforde-
rungen aus der Hei-
zungsanlage.
Elektrischer Anschluss
Verstärkter Betrieb
der Wärmepumpe
möglich.
Erzwungener verstärk-
ter Wärmepumpenbe-
trieb.
EVU- und SG-Funktionen
6
Dies führt zu einer Er-
höhung des Raumtem-
peratur-Sollwerts
und/oder des Warm-
wasser-Sollwerts (
Installationsanleitung
für die Bedieneinheit).
• Es werden generell
erhöhte Raumtem-
peratur-/Warm-
wasser-Sollwerte
verwendet.
• Zusätzlich: Bei An-
lagen mit Puffer-
speicher und nur
gemischten Heiz-
kreisen wird der
Pufferspeicher bis
zu einem konfigu-
rierbaren Sollwert
beladen ( Instal-
lationsanleitung für
die Bedieneinheit).
27