15.Befüllvorgang fortsetzen, bis nur noch Wasser aus dem Ablauf-
schlauch herauskommt und keine Blasen mehr in der Heizungsanlage
verblieben sind.
16.Entleerventil VC2 schließen und Schlauch entfernen.
17.Manuelle Entlüftungsventile öffnen und diese schließen, wenn nur
noch Wasser austritt.
18.Befüllvorgang fortsetzen, bis der Solldruck ( Tabelle 10) auf dem
Manometer GC1 angezeigt wird.
19.Einfüllventil VW2 schließen.
6

Elektrischer Anschluss

6.1

Sicherheitshinweise

HLebensgefahr durch Stromschlag
Die Spannungsversorgung des Geräts muss auf sichere Art und Weise
unterbrochen werden können.
▶ Einen Sicherheitsschalter der Überspannungskategorie III für die all-
polige Unterbrechung der Spannungsversorgung der Inneneinheit
vorsehen.
▶ Bei mehreren Netzanschlüssen einen Sicherheitsschalter der Über-
spannungskategorie III für jeden Anschluss vorsehen.
HLebensgefahr durch Stromschlag!
Das Berühren von unter Spannung stehenden Teilen kann zum Strom-
schlag führen.
▶ Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V
AC und 400 V 3P) der Inneneinheit allpolig unterbrechen (Sicherung,
Leistungsschutzschalter)
▶ Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern
▶ Spannungsfreiheit prüfen.
HFehlfunktionen durch elektrische Interferenzen!
Netzkabel (230/400 V) in der Nähe von Steuer- und Fühlerkabeln kön-
nen zu Fehlfunktionen der Inneneinheit führen.
▶ Steuer- und Fühlerkabel in einem Mindestabstand von 100 mm zu
Netzkabeln verlegen. Steuer- und Fühlerkabel können zusammen ver-
legt werden.
HGeräteschaden durch Inbetriebnahme ohne Wasser
▶ Gerät nur mit Wasser gefüllt und mit dem korrekten Betriebsdruck
betreiben.
6.2

Allgemeine Hinweise

▶ Schutzmaßnahmen nach VDE Vorschriften 0100 und Sondervor-
schriften (TAB) der örtlichen EVU beachten.
▶ Keine weiteren Verbraucher am Netzanschluss des Geräts anschlie-
ßen.
▶ Sicherungen entsprechend den Angaben vorsehen (Abschnitt
6.9.1).
▶ Kabeldurchmesser und -typ entsprechend der Absicherung und der
Verdrahtungsart auswählen.
▶ Inneneinheit entsprechend dem Schaltplan anschließen. Keine wei-
teren Verbraucher anschließen..
▶ Dreiphasige Inneneinheit immer direkt über dreipolige Leitungs-
schutzautomaten an der Hauptverteilung anschließen.
▶ Beim Austausch von Leiterplatten auf die Farbcodierung und die Auf-
kleber achten.
Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
Die Spannungsversorgung des Geräts muss auf sichere Art und Weise
unterbrochen werden können.
▶ Einen separaten Sicherheitsschalter installieren, der die Innenein-
heit komplett stromlos schaltet. Bei getrennter Spannungsversor-
gung ist für jede Versorgungsleitung ein separater
Sicherheitsschalter erforderlich.
▶ Leiterquerschnitte und Kabeltypen entsprechend der jeweiligen Ab-
sicherung und Verlegeweise auswählen.
▶ Einheit gemäß Kapitel 6.9.4 – 6.9.6 anschließen. Es dürfen keine
weiteren Verbraucher angeschlossen werden.
Zum Verlängern von Temperaturfühlerkabeln die Leiterdurchmesser aus
dem Kabelplan verwenden ( Kapitel 10.3.4).
6.3

CAN-BUS

HINWEIS
Anlagenschäden bei Verwechslung der 24-VDC- und der CAN-BUS-
Anschlüsse!
Die Kommunikationskreise sind nicht für eine konstante Spannung von
24VDC ausgelegt.
▶ Kontrollieren, ob die Kabel an die entsprechend gekennzeichneten
Anschlüsse auf den Modulen angeschlossen sind.
HINWEIS
Fehlfunktion durch vertauschte Anschlüsse!
Werden die Anschlüsse "HIGH" (H) und "LOW" (L) vertauscht, kann die
Kommunikation zwischen der Wärmepumpe und der Inneneinheit nicht
funktionieren.
▶ Kontrollieren, ob die Kabel an beiden Enden des CAN-BUS-Kabels an
die entsprechend gekennzeichneten Anschlüsse angeschlossen
sind.
A
Vcc
Vcc
H
H
L
L
GND
GND
Bild 23 CAN-BUS Wärmepumpe - Inneneinheit
[A]
Wärmepumpe
[B]
Inneneinheit
[Vcc]
24V= (24VDC)
[H]
HIGH
[L]
LOW
[GND]
gnd
Wärmepumpe und Inneneinheit werden über eine Kommunikationslei-
tung, den CAN-BUS [24 VDC, Klasse III (Schutzkleinspannung (SELV))],
miteinander verbunden.