5.4
Inneneinheit an die Heizungsanlage anschließen
Für eine einfache Wartung des Ausdehnungsgefäßes wird die Installation
eines Kappenventils am Anschluss empfohlen.
1. Leckage-Ablaufschläuche von den Sicherheitsventilen zu einem
frostgeschützten Ablauf führen.
2. Partikelfilter, Ausdehnungsgefäß, Magnetitabscheider und Rücklauf-
leitung von der Heizungsanlage anschließen.
3. Vorlaufleitung der Heizungsanlage anschließen.
T
1
SC1
Bild 20 Heizungsanlagenanschlüsse der Inneneinheit
[1]
Rücklaufleitung Heizungsanlage
[2]
Vorlaufleitung Heizungsanlage
5.5
Inneneinheit an Trinkwasseranschluss anschließen
WARNUNG
Anlagenschäden!
Wenn das Sicherheitsventil nicht einwandfrei funktioniert, kann der
Druck in der Anlage zu hoch werden.
▶ WARNUNG – Sicherstellen, dass der Ausgang des Sicherheitsventils
nicht verstopft oder verschlossen wird.
WARNUNG
Verbrühungsgefahr!
Wenn die Installation Trinkwassertemperaturen >65 °Cerfordert (z. B.
bei Solarthermieanlagen, Kombination mit Holzkesseln oder ähnli-
Logatherm WLW186i T180 – 6721850663 (2023/02)
T
2
0010044142-001
Hydraulischer Anschluss
chem), muss eine Thermostatischer Warmwassermischer installiert
werden.
Das Sicherheitsventil, das Rückschlagventil für einströmendes Kaltwas-
ser, das Einfüllventil und der Trinkwassermischer müssen im Trinkwas-
serkreis installiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
▶ Sicherheitsventil und Kaltwasserventil (VW3) mit einem Rückschlag-
ventil für Warmtrinkwasser montieren.
▶ Leitung für aus dem Sicherheitsventil austretendes Wasser zu einem
frostgeschützten Ablauf führen.
▶ Optionale Pumpe für Warmtrinkwasser (Zubehör) anschließen.
▶ Warmwasserablauf anschließen [1].
▶ Kaltwasserzulauf anschließen [2].
▶ Das Trinkwassersystem muss bei der Installation vor Verunreinigun-
gen geschützt werden.
1
Bild 21 Wärmepumpenanschlüsse Trinkwasser
[1]
Warmwasserablauf
[2]
Kaltwasserzulauf
5.6
Wärmepumpe, Inneneinheit und Heizungsanlage be-
füllen
HINWEIS
Anlagenschäden beim Einschalten der Anlage ohne Wasser.
Das Einschalten der Anlage ohne Wasser kann zu Anlagenschäden füh-
ren.
▶ Warmwasserspeicher und Heizungsanlage vor dem Einschalten der
Heizungsanlage befüllen und den richtigen Druck herstellen.